Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Meldebetrieb Jung 3280-1A

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Meldebetrieb Jung 3280-1A

    Beim Jung 3280-1A kann man ja den Beleuchtung/Meldebetrieb einstellen.
    Nun ist eine Lichtszene so gesetzt, dass sie ein und aus schaltet wenn Bewegung ist. Über den Meldebetrieb kommt dabei kein Signal.
    Wie kann man beides erreichen oder wie sollte man es verknüpfen, dass der Meldebetrieb einschaltet, wenn das Sicherheitsmodul SCM/S1.1 ABB scharfgeschaltet ist ?

    #2
    Ich nutze dazu das KO-Objekt 6 "Schaltobjekt / Meldebetrieb" 0= Beleuchtungsbetrieb/ 1= Meldebetrieb. (Kannste aber in den Parameter einstellen)

    Kommentar


      #3
      Ach so ... damit schaltet ich dann den Zustand vom Licht in den Meldebetrieb ! Ah....

      Nur welches KO vom Sicherheitsmodul sollte ich damit verknüpfen ?

      Kommentar


        #4
        Scharfschaltung. 1 bei Scharf.

        Kommentar


          #5
          Zitat von cul8r Beitrag anzeigen
          ...

          Nur welches KO vom Sicherheitsmodul sollte ich damit verknüpfen ?
          Ich kenn zwar das Modul nicht, denke aber, das es ein Status-KO "scharf" gibt. Vorher hat es kein zweck, würde nur zu Fehlalarmen führen.

          Kommentar


            #6
            Also ....
            leider funktionierte das Objekt 6 nicht ... es war Objekt 7 ( Betriebsart ) da habe ich nun Status Extern o. intern scharf drafgelegt und schon funktionierte es !
            Danke Euch

            Kommentar