    #16
    AW: Wiregate per HS runterfahren

    Den Doppelpunkt am Ende von Zeile 15 durch ein Semikolon ersetzen.

    Baustelle 2.0
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !

    Kommentar


      #17
      Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
      Den Doppelpunkt am Ende von Zeile 15 durch ein Semikolon ersetzen.
      Ist erledigt. Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. Leider reagiert das Wiregate noch nicht.

      Das Wiregate hat bis jetzt nur Werte an den IP Router gesendet. Empfangen musste es noch keine. Muss ich irgend etwas dazu einstellen?
      Ich sende vom HS die GA 9/7/1 mit Wert 1 auf den Bus.
      Gruss Mario
      -------------------------------------------
      HS3, Quadra, Wiregate für Temperatursensoren, Visu-PC.

      Kommentar


        #18
        Probiere es mal damit. Da sind noch ein paar debug-messages eingebaut um zu sehen wo es hängt.

        Code:
        #Shutdown via GA 
        #GA must be declared in eibga.conf and DPT 1.001
        #1 = shutdown
        #0 = do nothing
         
        #Konfiguration
        my $shutdown_ga = "1/2/3";
        #Konfiguration Ende
         
        $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
        $plugin_subscribe{$shutdown_ga}{$plugname} = 1;    
        
        plugin_log($plugname,'run'); #debug
        
        if ($msg{'dst'} eq $shutdown_ga && $msg{'value'} == 1) {
           plugin_log($plugname,'accept'); #debug
           system("init 0");
           plugin_log($plugname,'shutdown from GA'); 
        }
        Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
        Baustelle 2.0 !

        Kommentar


          #19
          Hallo,
          Plugin installiert. Wiregate regiert weiterhin nicht auf GA.

          Im Angang das eib.log (Müsste da nicht auch die empfangende GA 9/7/1 stehen?) und das plugin.log
          Angehängte Dateien
          Gruss Mario
          -------------------------------------------
          HS3, Quadra, Wiregate für Temperatursensoren, Visu-PC.

          Kommentar


            #20
            Ja müsste, also erstmal da suchen ... Topologiebeschreibung und WiregGate EIB-Einstellungen helfen da weiter.
            Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
            Baustelle 2.0 !

            Kommentar


              #21
              Hallo,
              das Wiregate ist per Lan angebunden-siehe Bild
              IP Router hat die gleiche Multicastadresse 224.0.23.12
              Angehängte Dateien
              Gruss Mario
              -------------------------------------------
              HS3, Quadra, Wiregate für Temperatursensoren, Visu-PC.

              Kommentar


                #22
                Wenn man das Wiregate an einen anderen Ort/Switch hängt, sollte man den Multicastverkehr auch an diesen neuen Port zulassen.

                Wiregate fährt jetzt nach eintreffen der GA 9/7/1 runter.

                Die anderen vorgeschlagenen Sachen werde ich noch testen.

                DANKE
                Gruss Mario
                -------------------------------------------
                HS3, Quadra, Wiregate für Temperatursensoren, Visu-PC.

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                  Warum nicht WOL über den HS?


                  Mit freundlichen Grüssen Vento66
                  Heute habe ich WOL mit dem Wiregate ausprobiert, leider reagiert das Wiregate nicht auf das WOL Telegramm vom HS.

                  Per Putty (SSH) auf dem Wiregate im ethtool Einstellungen vorgenommen.
                  In der rc.local Eintrag eingefügt.

                  Das es nicht per Befehl neu startet -->Gerät kurz stromlos geschaltet --> Wiregate startet wieder, eth0 steht weiterhin auf WOL Modus G. MAC Adresse im HS für das Wiregate stimmt, habe es doppelt kontrolliert.

                  Wo könnte der Fehler liegen?
                  Bilder im Anhang.
                  Angehängte Dateien
                  Gruss Mario
                  -------------------------------------------
                  HS3, Quadra, Wiregate für Temperatursensoren, Visu-PC.

                  Kommentar


                    #24
                    Die Netzwerkleuchte ist am Wiregate aus, wenn das Gerät runter gefahren ist. Es kann demnach kein WOL Signal empfangen. Könnte es am Bios vom Wiregate liegen und komme ich da ohne Problem ran?
                    Gruss Mario
                    -------------------------------------------
                    HS3, Quadra, Wiregate für Temperatursensoren, Visu-PC.