Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Status Helligkeitswert bei Dimmern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Q-Client Status Helligkeitswert bei Dimmern

    Hallo, und guten Morgen.

    Wer kennt sich mit den Dimmern im Quad Client aus?

    Ich habe mehrere Dimmer mit Status eingefügt. Diese funktionieren auch soweit, aber nur "one Way" also von QC in die Anlage.
    Die Rückmeldungen werden aber nicht aktualisiert. An den GAs Helligkeitswert und Schaltobjekt habe ich schon "hörende" Zentraladressen
    angelegt.
    Der HS fragt stetig nach den Rückmeldungen per "lesen" Telegramm, obwohl über den Bus schon alles geschickt wurde. Allerdings nicht als
    "Antwort" Telegramm, sondern als aktives Statusobjekt. Reicht das denn
    nicht?! Das lesen flag möchte ich jetzt nicht noch an allen Aktoren setzten
    müssen. Bei den Schaltern mit Status funktioniert das doch auch mit der
    Rückmeldeadresse. Und an den Jalousien geht's erst recht!!

    Gruß e-lektrik

    #2
    Wenn du das aktive Rückmeldeobjekt des Helligkeitswertes des Dimmers als Zentraladresse bei der sendenden Adresse des Helligkeitswertes im HS eingetragen hast, dann läuft das.
    Sendet denn dein Dimmer überhaupt seinen Helligkeitswert auf den Bus zurück (aktives Rückmeldeobjekt!)?

    lg. Martin

    Kommentar


      #3
      Status Helligkeitswert bei Dimmern

      Stichwort zentraladresse anlegen im experten, dann gehts!

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        Ja ich habe Überall Zentraladressen angelegt. Gesendet wird auch jedes Rückmeldeobjekt über den Bus.
        Wenn ich ein Licht schalte wird direkt die Rückmeldung nachgeschickt, aber der HS liest sich immer noch ein Wolf bei der Schaltadresse.

        Auch mit den Flags tut sich nichts??

        Wie schon erwähnt, bei den Jalousien und den normalen Schaltern funktionierts doch auch.


        Gibt's noch ein Tip

        Kommentar


          #5
          Screenshot von 1 Dimmkreis: QC, HS und ETS
          dann wissen wir mehr!

          lg. Martin

          Kommentar


            #6
            Dimmaktor - Schaltstatus - aktiv-nicht invertieren
            Helliwert - aktiv - senden bei Änderung

            Server wie andere gerade beschrieben haben - Zentral adressen eintragen
            beim Start " nicht Abfragen"

            sonst DEBUG Seite des Servers

            Micha

            Kommentar


              #7
              Also so wie du das beschreibst funktionierts normalerweise - ergo wird wo ein Fehler sein. Vielleicht siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              Ohne Screenshots können wir dir nicht helfen.

              Ja sendet denn dein Dimmer bei Helligkeitsänderung wirklich den Wert auf dem Bus?

              lg. Martin

              Kommentar


                #8
                Status Helligkeitswert bei Dimmern

                Hört sich Richtig an.
                Ich verwende immer eine ZA auf den Status schalten (Damit der Button Mithört wenn KNX geschaltet wird) und dasselbe beim Dimmen dh Hell.wert - da ZA auf Status Hell.wert und beim Schalten auf Schalten - ZA auf Status Schalten.

                Wenn im KNX geschaltet oder gedimmt wird ist direkt die Prozentzahl da und der Button grün mach das auch mit normalen Tastern

                Mfg

                Dominik

                Kommentar


                  #9
                  Status Helligkeitswert bei Dimmern

                  Könnte es sein, dass Du eine Watchadresse angelegt hast?


                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  Grüße Manuel

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo zusammen,

                    danke erst mal für Eure mühen.

                    Beim Screenshots erstellen kontrollierte ich nochmals alles!

                    Siehe da, der "e-lektrik" hat in seiner "Routine" alles mögliche versucht zu verändern um den Fehler zu finden. Aber damit ich eine "Watch-Adresse" angelegt habe, auf die Idee wäre ich nie gekommen! Es war aber so.

                    Ein Icon mit einer Augenbinde könnte ich jetzt auch gut gebrauchen.

                    Schönes Wochenende den Helfern.

                    Gruß e-lektrik

                    Kommentar