    Hallo zusammen,

    ich habe ein kleines Problem mit meiner ETS.
    Eigentlich wollte ich heute meine Jalousieaktoren programmieren. Leider aber ohne Erfolg.
    Sobald ich entweder die Parameter der Griesser MSX 6 Module öffnen oder aber die physikalische Adresse programmieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung:
    "Ausnahmefehler aufgetreten"

    Ich habe schon einmal alle Griesser Produkte aus dem Projekt und aus der ETS gelöscht und die VD4-Datei neu importiert. Leider keine Besserung.
    Ein

    Ich benutzte Vista Business x64 und die ETS3f.

    Habt Ihr vielleicht einen Tip für mich?

    Besten Dank und viele Grüße
    Volker
    Gruß
    Volker

    Wer will schon Homematic?

    #2
    Hallo,

    kleiner Nachtrag.
    Ich habe mir die Log-Dateien einmal angesehen und die Verzeichnisse verglichen.
    Anscheinend kopiert er die Dateien
    GriesserActuators.dll
    GriesserActuators2.dll
    nicht in das Verzeichnis
    Common Files\EIBA sc\Baggage\238
    und kann diese dann natürlich auch nicht registrieren.

    2 Fragen:
    Warum kopiert er die Dateien nicht, obwohl im Logfile etwas anderes steht?

    Woher bekomme ich die DLLs?

    Viele Grüße
    Volker
    Gruß
    Volker

    Wer will schon Homematic?

    Kommentar


      #3
      Ruf am besten mal bei BMS an.

      Kommentar


        #4
        Hallo Volker,
        sorry das ich erst jetzt antworten kann, aber ich wollte zu erst Rücksprache mit der Firma Grieser halten.

        Das Problem liegt nicht an dem Gerät sondern an der ETS Version F

        Hier die Mitteilung die ich direkt von der Griesser erhalten habe:
        Die Dateien GriesserActuators.dll und GriesserActuators2.dll werden erst in das Verzeichnis "Common Files\EIBA sc\Baggage\238" kopiert, wenn das erste mal das PlugIn zur Konfiguration eines MSX oder MGX aufgerufen wird. Da nun aber dieses PlugIn wie im ersten Eintrag beschrieben nicht aufgerufen werden kann, werden natürlich auch diese Dateien nicht kopiert.
        Kann mittels der ETS 3.0f das PlugIn zur Konfiguration nicht aufgerufen werden, so liegt das Problem in einem Bug bei der Installation der ETS 3.0f und dazu wird der Eintrag unter diesem Link https://support.knx.org/case/2180/ weiterhelfen können.

        Ich hoffe, dass wir Dir weiterhelfen konnten.
        Wenn noch weitere Fragen hast, kannst Du mir auch direkt ein Mail senden.
        schöne Grüsse
        Frank

        Kommentar


          #5
          Hallo Frank,

          danke für die schnelle Antwort.
          Ist ja echt Klasse.

          Könntest du mir evtl. den Inhalt des Links als PDF zukommen lassen.
          Ich habe leider keinen Zugriff auf die Web-Seite.

          Danke und Gruß
          Volker
          Gruß
          Volker

          Wer will schon Homematic?

          Kommentar


            #6
            Hi Volker

            Einfach die mfc70.dll von C:\Programme\Ets in den Windows system32 Ordner Kopieren C:\WINDOWS\system32 dann sollte es gehen.

            Schöne grüsse Nik

            Kommentar


              #7
              Hi Nik,

              danke für die Hilfe.
              Mittlerweile funktioniert bei mir alles.

              Das Problem ist/war:
              Die DLL muss zwar in das SYSTEM32 Verzeichnis, aber ich habe Vista 64-Bit.
              Da muss die DLL in das Verzeichnis:
              C:\Windows\SysWOW64

              Viele Grüße
              Volker
              Gruß
              Volker

              Wer will schon Homematic?

              Kommentar


                #8
                HI Volker

                Das ist auch noch ein sehr wichtiger Hinweis, denn ich habe auch noch einen PC welcher mit 64 Bit läuft.

                Danke auch dir

                Schöne grüsse NIK

                Kommentar


                  #9
                  Ich hatte Blutsturz

                  Hinweis:

                  Ursache:
                  Durch einen Bug in der ETS 3.0f wird die Datei mfc70.dll bei der Installation der ETS nicht in den Ordner
                  C:\Windows\system32 kopiert. Dieser Fehler ist unabhängig von der verwendeten Griesser
                  Produktdatenbank.

                  Lösung.
                  Manuell im Explorer die Datei vom Ordner C:\Programm Files\ETS (Installationsordner der ETS) in den
                  Ordner C:\Windows\system32 kopieren.
                  Bei Verwendung der ETS3.0f zusammen mit Vista 64-Bit muss die Datei mfc70.dll in das Verzeichnis
                  C:\Windows\SysWOW64 kopiert werden.
                  Siehe auch http://support.knx.org/case/2180

                  Kommentar


                    #10
                    Danke für die Hilfe

                    Auch nach über einem Jahr.
                    Danke für die Hilfe.
                    Hat mir in meinem Prjekt viel Zeit und Arbeit gespart.

                    Kommentar


                      #11
                      Gut das das damals Dokumentiert wurde. Hatte wieder das selbe Problem

                      lg, Nik