Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Anschluss Reed an Griesser MSX-6

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Anschluss Reed an Griesser MSX-6

    Hallo Zusammen
    Meine Reedkontakte funktionieren nicht und bevor der Elektriker nun die Verkabelung aus der Wand zieht, wollte ich kurz sicherstellen, dass die Kantakte auch korrekt oben an Aktor angeschlossen sind...

    Auf dem Aktor sind ja 6 Blöcke vorhanden (Diese sind in ETS Als Reed Konfiguriert). Es ist nun bei jedem Block der zweite und vierte Eingang der Klemme belegt und der dritte und vierte Eingang. Dies sollte doch so korrekt sein?

    Gruss und Danke
    Stef

    #2
    Anschluss Reed an Griesser MSX-6

    Müsste doch eigentlich mit einem Durchgangsprüfer festzustellen sein ob die Reeds funktionieren. Das ist die einfachste und sicherste Möglichkeit das zu überprüfen.

    Gruß, Rico

    Kommentar


      #3
      Ohhhh. Etwas ganz wichtiges vergessen: Danke Rico! Da war ein Wald voller Bäume...

      Hmm, dann scheinen die Reeds zu gehen...

      Kann mir dann jemand sagen, wie ihr die Klemmen belegt habt?

      Gruss
      Stef

      Kommentar


        #4
        Typisches Problem :

        Kontakt 1 und 2 verwechselt
        Bei Klemmen 11-14 ist 13 Kontakt 1 und 12 Kontakt 2
        ____________

        Gruss Norbe

        Kommentar


          #5
          Ok, danke.

          Dann werde ich dies mit dem Elektrikern mal so versuchen.

          Danke schön
          Gruss
          Stef

          Kommentar

          Lädt...
          X