    PM mit Sektoren

    Servus,

    Ja, den 3361-1.
    Du hast recht 4x90 Grad und eine scharfe Trennung wäre sicher besser.....

    Zerlegen wird glaube ich nicht gut gehen - kommt aber auf einen Versuch an.
    Es ist aber eine transparente Abdeckung zum "blind" machen dabei.

    Lg
    Norbert



    Sent from my iPad using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • toggle
    antwortet
    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    Alternativ vielleicht den Neuen von Jung, der hat 5 Funktionsblöcke, 3 Sektoren - welche sich allerdings etwas überlappen , also keine scharfe Trennung.....
    Ich nehme an, du meinst das Modell 3361. Ich finde zwei Sachen unpraktisch: die Aufteilung in 120°-Sektoren und die räumliche Unschärfe (laut Diagramm im Handbuch). Mit 90°-Sektoren ließen sich L-förmige Raumteile besser abbilden.

    Eine grundsätzliche Frage: Ist das Abkleben der Linse eines BWM/PM von innen üblich/möglich? Oder lassen sich die meisten Geräte nicht sauber aufmachen? Denn von außen abgeklebte Teile sehen nicht sehr ästhetisch aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    PM mit Sektoren

    Ich habe den Argus fünf mal im Haus. Nur im Wohnzimmer werd ich ihn irgendwann ersetzen müssen. Bei einer Nachlaufzeit von einer Stunde (!) passiert es dennoch, dass wir plötzlich im dunkeln sitzen. Man muss dann doch schon sehr deutlich winken, damit das Licht wieder an geht. Das Sofa ist vom PM an der entferntesten Stelle etwa drei Meter weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    PM mit Sektoren

    Alternativ vielleicht den Neuen von Jung, der hat 5 Funktionsblöcke, 3 Sektoren - welche sich allerdings etwas überlappen , also keine scharfe Trennung.....

    Lg
    Norbert


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • toggle
    antwortet
    Danke für die Info! Mal schauen, ob zwei konfigurierbare Blöcke mir reichen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dragonos2000
    antwortet
    Ich habe (hatte) diesen PM und ihn mittlerweile durch einen MDT ersetzt.
    Die Erfassung an den Sektorgrenzen war verhielt sich nach meinen Erfahrungen nicht anders, als innerhalb der Sektoren.

    Negativ aufgefallen ist mir ingesamt die Erfassungsempfindlichkeit sowie die Verzögerung bei der Erfassung. Außerdem ist die interne Helligkeitsmessung nicht besonders (löst zu gering auf, zu unempfindlich). Hier ist der MDT deutlich besser.

    Negativ beim MDT finde ich, dass ich nur 2 Funktionsblöcke definieren kann und die Sektorgrenzen im Vergleich zum Argus alles andere als trennscharf sind. Soll heißen, dass ich bei Abschaltung eines einzelnen Sensors eigentlich keinen 90° Sektor auszublenden vermag (eher reduzierte Empfindlichkeit in diesem Bereich)- dazu muss ich dann schon 2 Sensoren abschalten.

    Gruss
    Jochen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • toggle
    hat ein Thema erstellt PM mit Sektoren.

    PM mit Sektoren

    Hallo,

    es scheint nicht all zu viele PM-Modelle zu geben, die den Erkennungsbereich in Sektoren aufteilen. Einer von denen scheint ein Merten 630919 (mit 4 Sektoren) zu sein. Wenn ich es richtig verstehe, kann man "Sektor A" dem "Schaltobjekt 1 - Block 1" zuordnen, B - 2, C - 3 und D - 4, die unabhängig voneinander je nach Präsenz/Bewegung triggern würden.

    Hat jemand Erfahrung mit diesem PM? Z.B. wie sauber/zuverlässig ist die Detektion an den Sektorgrenzen?

    Gibt es Alternativen?

    Danke und Gruß
Lädt...