Hi,
für was braucht man eigentlich diesen udp versand?
Viele Grüsse
Jürgen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - UDP-Versand - Wie gehts?
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
War ein Bug im wiregated-ow.pl. Der Broadcast-Parameter bei IO:SOCKET:INET muss dann mit angegeben werden.
Ein Patch-File zu erstellen spare ich mir, meist ziehen die Patches ja eh nicht ein. Trotzdem hier der Code, Änderungen sind rot.
Code:[COLOR="Red"]sub check_broadcast{ my $ip = shift; if ($ip =~ m/^([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])(\.([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-4])){3}$/) { LOGGER('DEBUG',"UNICAST: $ip"); return 0; } else { LOGGER('DEBUG',"BROADCAST: $ip"); return 1; } } [/COLOR] sub init_udpsock { if ($wg_config{''}{'udp_ip'} and $wg_config{''}{'udp_port'}) { $udp_sock = IO::Socket::INET->new(Proto=>"udp",PeerPort=>$wg_config{''}{'udp_port'},PeerAddr=>$wg_config{''}{'udp_ip'}[COLOR="red"],Broadcast=>check_broadcast($wg_config{''}{'udp_ip'})[/COLOR]) or LOGGER('WARN',"Can't create UDP socket to send: $@)"); } }
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich hab jetzt im wiregated-ow.pl in Zeile 528 (sub xpl_send) das Logging von 'DEBUG' auf 'INFO' gestellt, die Werte werden demnach angeblich gesendet:
Code:LOGGER('INFO',"xPL: Sending $msgtype $class $device $current $type $name $level");Also ein bisschen weiter oben ins Log geschaut:Code:Aug 15 13:40:28 wiregate798 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - xPL: Sending xpl-stat sensor.basic 28.B1C8AA030000 22.5 temp OG_Schlafzimmer_RT_MS Aug 15 13:40:30 wiregate798 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - xPL: Sending xpl-trig sensor.basic 3A.96280D000000_ch0 HIGH input Kanal 2 Aug 15 13:40:30 wiregate798 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - xPL: Sending xpl-trig sensor.basic 3A.96280D000000_ch1 HIGH input Kanal 2 Aug 15 13:40:30 wiregate798 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - xPL: Sending xpl-trig sensor.basic 3A.1B320D000000_ch0 HIGH input Kanal 3 Aug 15 13:40:30 wiregate798 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - xPL: Sending xpl-trig sensor.basic 3A.1B320D000000_ch1 HIGH input Kanal 3 Aug 15 13:40:31 wiregate798 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - xPL: Sending xpl-stat sensor.basic 28.FBFA84030000 23 temp OG_Arbeitszimmer_RT_MS Aug 15 13:40:35 wiregate798 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - xPL: Sending xpl-stat sensor.basic 28.8F2463040000 21.25 temp EG_Esszimmer_RL Aug 15 13:40:38 wiregate798 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - xPL: Sending xpl-stat sensor.basic 28.702923030000 39.75 temp WP_Zirk_RL
Ich (wiregated-ow.pl) darf also keinen UDP-Socket aufbauen !? Und nun? Zeile 502 schlägt also fehl (sub init_udpsock).Code:Aug 15 13:40:21 wiregate798 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: WARN - Can't create UDP socket to send: IO::Socket::INET: connect: Keine Berechtigung)
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Muss auch nicht bzw. bringt auch nichts. Hatte ich schon probiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
Must du vielleicht noch einen Sendezyklus bei den Sensoren setzen? Da steht nüscht bei dir drin.
Viele Grüsse
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - UDP-Versand - Wie gehts?
Ich denke/hoffe keinen Fehler gemacht zu haben, aber irgendwie will es nicht.
Anbei meine Konfiguration. In den "Globale Einstellungen" hab ich die 192.168.2.255 als Broadcast für den UDP-Versand angegeben. Port habe ich bei 13001 gelassen.
In "Sensoren / Werte konfigurieren" sind auch brav die Häkchen für den UDP-Versand gesetzt.
Mach ich ein
so kommt das auch im Netzwerk an, ich sehe es mit dem UDP-Listener und dem UDP-Port Test Tool in einer VM.Code:root@wiregate798:~# echo “HELLO” | socat - UDP-DATAGRAM:192.168.2.255:13001,broadcast
Leider wird aber keiner meiner aktivierten Werte vom Wiregate gesendet. Sowohl UDP-Listener als auch das Test-Tool schweigen.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: