    KNX/EIB Filterung der Gruppen 14/15

    Habe da eine Frage:
    Die alten Koppler (bis Juni 2003) konnten doch die Hauptgruppen 14 und 15 nicht filtern. Können das nun definitiv die neuen Koppler?

    #2
    ABB schreibt dazu:
    Die Hauptgruppen 14 und 15 finden in
    der Filtertabelle keinen Platz.
    Darum sollten sie normalerweise nicht
    projektiert werden. Wenn sie dennoch
    benutzt werden, muß der Parameter
    „Hauptgruppe 14 und 15“ auf „weiterleiten“
    eingestellt werden.
    , aber weiter:
    Hauptgruppe 14/15
    weiterleiten
    Gruppentelegramme mit der Hauptgruppe
    14 + 15 (z.B. 14/1) werden weitergeleitet.
    sperren
    Gruppentelegramme mit der Hauptgruppe
    14 + 15 (z.B. 14/1) werden nicht
    weitergeleitet.
    Gruss aus Radevormwald