Lösung von Peterpan
ist glaub ich wirklich die Beste. Mit diesem Temperaturregler sollte man das ganze am schönsten regeln können. Nachteil ist halt das er bissl was kostet, aber der Heizungsaktor ist glaub ich sinnlos.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Heizung steuern mit MDT Tempsensor moeglich?
Einklappen
X
-
"Nachheizregister in der Lüftungsanlage"
ist wohl der richtige Ausdruck.
Ich hab eine KWL und kurz vor dem Auslass ist jeweils ein heizregister - die haben nicht soviel Leistung - 300W. In manchen raeumen hab ich mir die Möglichkeit gelassen spaeter eine IR Heizung nachzuruesten, falls das nicht reicht - das wird bis max 1000W gehen - eher 750max.
Von denen haben ich 9 - wobei im WZ 2 gemeinsam schaltbar waeren. Also 8 Kanaele wuerden reichen.
Danke mal an ALLE feur die zahlreichen Antworten. Wie man sieht liegt der Hund im Detail.
gdfde: danke fuer deine Ausführungen! :-)
Das mit den Schaltaktoren war mir immer das liebste weil man das direkt schalten kann - bei den Heizungsaktoren brauch ich halt wieder ein Relais :-( Der Verteilerkasten ist schon ziemlich voll, also es wird sowieso knapp mit dem Platz -> daher: wenns ned sein muss.
aber jetzt versteh ich auch was da mit diesen Stellantrieben gemeint ist! Ich hab ja keinerlei herkömmliche Heizung (keine FBH).
Ad deinem Bsp: genauso haben wir uns das auch ueberlegt, aber kA ob das wirklich geht!
Aber ist das richtig: Wenn oberer TempWert überschritten wird dann sendet der eine 1 auf den bus und wenn er sie wieder unterschreitet eine 0 - stimmt das so? Ich nehms mal an sonst braeuchte man nicht die Logik.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Zitat von gdfde Beitrag anzeigenZusammenfassend wäre in deinem Fall wohl die Kombi MDT Glastaster mit integr. Tempsensor + Schaltaktor die einfachere Option.Na ja - damit hat man halt eine Zweipunktregelung - und benötigt dazu auch noch eine Logik. Das Konstrukt halte ich persönlich für sehr "speziell".Zitat von gdfde Beitrag anzeigenEr hat pro Raum ein Direktheizelement, das nicht weiter regelbar ist, ausser aus- und einschalten.
Der Temperaturregler ist m.E. unnötig, weil man das mit der Logik im Glastaster abfangen kann.
Wie wird denn die Zuheizung realisiert? Nachheizregister in der Lüftungsanlage?
Ähnlich wie Peters Vorschlag würde ich den Heizungsaktor als Regler verwenden, nur an seinen Ausgang halt ein Halbleiterrelais mit höherer Leistung anschließen. Das Relais kostet zwar auch etwas (inkl. Sockel z.B. 25 EUR), aber es ist ohne bewegte Teile und kann die relativ hohe Last ohne Probleme auch mal häufiger ein- und ausschalten. So kannst Du Dir eine ganz normale kontinuierliche Regelung aufbauen.
Viele Grüße,
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
@PeterPan
Er hat pro Raum ein Direktheizelement, das nicht weiter regelbar ist, ausser aus- und einschalten.
Der Temperaturregler ist m.E. unnötig, weil man das mit der Logik im Glastaster abfangen kann.Möchtest Du die einzelnen Räume regeln, so könntest Du das mit der folgenden Lösung erledigen:
I) Temperatursensor (MDT-Glastaster) schickt Ist-Temperatur an den
II) MDT Temperaturregler 6fach (SCN-RT6REG.01) der dann den Schaltbefehl an
III) 16A-Schaltaktorkanal eines Schaltaktors sendet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus Bono ;-)
Ich hab mir jetzt das Produkthandbuch vom MDT Glastaster und vom Heizungsaktor mal genauer angesehen.
M.E. gibts 2 Optionen:
1. über Logikfunktion vom MDT Glastaster mit Temperatursensor und stinknormalen Schaltaktor
2. über stinknormalen Tempsensor im Raum (in dem Fall vom MDT Glastaster) und Heizungsaktor
Das ist Option 1.Zitat von bono71 Beitrag anzeigenOberer/Unterer Meldewert
Wird ein oberer/unterer Meldewert eingestellt, so werden zwei zusätzliche 1Bit
Kommunikationsobjekte eingeblendet. Diese senden ein 1‐Signal wenn der Wert
überschritten bzw. unterschritten wird.
Bekomme ich mit dem und ev noch dem bissl Logik, welche ja dabei ist (2 Objekte), eine Temperaturhysteres hin? Also gehts irgendwie das beim überschreiten der Max Temp der Aktor aufmacht und beim unterschreiten der Min Temp der Aktor zu macht (heizt).
Mein Kollege meinte: wenn zB TempMax überschritten wird, dann wird eine 1 auf den Bus gesendet und wenn er diese wieder unterschreitet eine 0. Stimmt das so?
Müßte funktionieren mit ein bisl Logik (Verknüpfen der KO (Kommunikationsobjekte) der oberen/unteren Meldewert.
z.b.:
GA 1/1/1: oberer Meldewert
GA 1/1/2: unter Meldewert
Logik GA 1/1/3:
Logikwert 1 (Heizen ein) wäre, wenn unterer Meldewert=1 UND oberer Meldewert=0.
d.h. Logik GA 1/1/3 schaltet den Aktor Kanal, wo die E-Heizung draufhängt.
Option 2:
Kapitel 4.5.6 vom Produkthandbuch (über PI oder PWM Ansteuerung) vom Temperaturregler im Heizungsaktor.
ja, geht, siehe "Kapitel 6.5.2Beispiel 2:Ansteuerung über Temperaturwert" im Produkthandbuch vom Heizungsaktor.Es gibt da auch einen Betrieb "schaltend" beim Heizaktor - wuerd das ned gehn? - ich frag mich allerdings ob man Ihn mit dem Tempsensor steuern kann
Das kann man so allgemein nicht sagen.Heizungsaktor ist für Stellantriebe (Heizkörper, FBH gedacht) - für dich definitiv nicht das richtige Produkt.
Es geht auch bei Stellantrieben für FBH z.b. nur darum, dass eine 0 oder 1 gesendet wird und das beherrscht der Heizungsaktor auch.
Detto für den Kühlungsfall (Klimaanlage).
Der Heizungsaktor mag vielleicht ein bisl Overkill sein und spielt seine vollen Fähigkeiten am besten wohl bei Radiatorenheizungen mit den variablen Stellgrößen aus.
Funktionieren tut er aber auch mit einer dummen Einzelraumstromheizung.
korrekt, das mußt du auf alle Fälle berücksichtigen.Heizungsaktoren schalten in der Regel keine großen Lasten. Da musst du erstmal sehen, ob der überhaupt die Leistung deiner Heizung verträgt.
Der MDT Heizungsaktor hat eine maximale Schaltleistung bei 24VAC eine Schaltleistung von 500mA und bei 230VAC 50mA.
d.h. in deinem Fall bei der 230 V E-Heizung 11,5 Watt pro Kanal.
Ein herkömmlicher Stellmotor einer FBH braucht ca. 2-3 Watt, wenn er aktiv ist, d.h. du kannst dann pro Kanal eben 5 Stellmotore dranhängen, wenn diese die 11,5 Watt nicht überschreiten.
In deinem Fall mit der Elektrodirektheizung brauchst aber auf alle Fälle ein Relais pro Heizelement vorgeschalten.
Wennst das ganze über den Tempsensor + Schaltaktor realisierst, mußt auch die max. Leistungsaufnahme berücksichtigen.
Die MDT Schaltaktoren (16 A) können 3000 Watt Gesamtlast, d.h. wennst jetzt z.b. mit 8 Kanälen und 3000 Watt Gesamtleistung für die Heizung auskommst, würds auch ohne Relais funktionieren.
Andererseits kosten die Relais rel. wenig und da bis auf alle Fälle auf der sicheren Seite und könntest z.b. den 20-fach Aktor nehmen und dann auch noch 12 Lampen draufhängen.
Zusammenfassend wäre in deinem Fall wohl die Kombi MDT Glastaster mit integr. Tempsensor + Schaltaktor die einfachere Option.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kollege..
wenn ich Dich richtig verstehe, dann willst Du
A) Temperatursensoren: MDT Glastaster
B) Heizungssteuerung: "Strom"-Aktoren also Schaltaktoren bis 16A (ohmsch).
Bei B) wäre die Angabe der Leistung noch interessant.
Nun fehlt dir die Regelung.
Nun geht aus Deiner Fragestellung nicht ganz hervor, ob Du
1) Raumweise
2) Therme
schalten möchtest.
Möchtest Du die einzelnen Räume regeln, so könntest Du das mit der folgenden Lösung erledigen:
I) Temperatursensor (MDT-Glastaster) schickt Ist-Temperatur an den
II) MDT Temperaturregler 6fach (SCN-RT6REG.01) der dann den Schaltbefehl an
III) 16A-Schaltaktorkanal eines Schaltaktors sendet.
Link zur Doku Temperaturregler
Die gleiche Lösung wird bei Infrarot-Heizkörpern oder el. Fussbodenheizungen verwendet (solange Leistung pro Kanal kleiner 16A)
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizung steuern mit MDT Tempsensor moeglich?
Heizungsaktoren schalten in der Regel keine großen Lasten. Da musst du erstmal sehen, ob der überhaupt die Leistung deiner Heizung verträgt.
Einen Kommentar schreiben:
-
grmpf..
hab grad noch schnell die Bestellung bei Voltus geaendert, weil jemand anderer mir auch den Heizungsaktor empfohlen hat. Na viel. kann ich es notfalls wieder tauschen.
Es gibt da auch einen Betrieb "schaltend" beim Heizaktor - wuerd das ned gehn? - ich frag mich allerdings ob man Ihn mit dem Tempsensor steuern kann ....?? bzw ich seh da nix von irgendwelchen Temperaturen auf die er reagieren soll - di emuessen wahrscheinlcih von einem RTR kommen???
Ja sorry fuer die dummen Fragen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizungsaktor ist für Stellantriebe (Heizkörper, FBH gedacht) - für dich definitiv nicht das richtige Produkt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizungsaktor
wolte ich vermeiden wenn es eben geht. Bzw hat mich auch die Beschreibung verunsichert: Jeder Kanal kann bis zu 5 Stellantriebe steuern
Kann der 8-fach jetzt zb 8 230V Kreise schliessen?
Ev ist das wirklich das einfachere und sogar günstigere?
..ad Visu: Ja hab ich natuerlich geplant - wie weiss ich noch nicht genau, aber ich will es versuchen möglichst eine Grundfunktion Softwareunabhaengig zu machen. RTR taster waren einfach zu teuer - das ist wahnsinn. Bei mir ist es so das pro Zimmer geheizt wird, bzw diese Stromheizung zuschaltbar ist. d.h ich brauch an die 10 Kanaele. 8 von einem heizungsaktor wuerden es aber mal auch tun. Ich hab mir den gerade angesehn, aber checks nicht wirklich *g*
Einen Kommentar schreiben:
-
Oh, sorry.Hast du seine Frage gelesen? Ich glaube nicht.
Da hab ich wohl wirklich den wichtigsten Teil überlesen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gehen würde das, jedoch zu bedenken, daß man nicht unbedingt wegen einem Raum gleich heizen muß.
Wird im Projekt noch eine Visu geplant? Etliche Visu-Möglichkeiten bieten auch eine Logikengine mit an, die eine elegantere Lösung ermöglichen, z.B. die Beschattung hochfahren für Wärmegewinn.
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizung steuern mit MDT Tempsensor moeglich?
Das würde ich auch so verstehen. Du brauchst für eine Hysterese dann noch zusätzliche Logik.Zitat von bono71 Beitrag anzeigenMein Kollege meinte: wenn zB TempMax überschritten wird, dann wird eine 1 auf den Bus gesendet und wenn er diese wieder unterschreitet eine 0. Stimmt das so?
EDIT: im prinzip bräuchtest du ein RS FlipFlop dafür. Kannst ja mal schauen, ob du das mit der Logik im Taster nachbauen kannst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizung steuern mit MDT Tempsensor moeglich?
Hast du seine Frage gelesen? Ich glaube nicht.Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigenMDT Heizungsaktor hat Regler mit drin. Zusammen mit dem MDT (oder beliebigen anderen) Temperatursensor im Taster ist damit die Heizungsregelung komplett.
Ich kann sie leider nicht beantworten, da ich mich mit dem Glastaster nicht auskenne, sorry.
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Heizungsaktor hat Regler mit drin. Zusammen mit dem MDT (oder beliebigen anderen) Temperatursensor im Taster ist damit die Heizungsregelung komplett.
Sollwertvorgabe dann entweder per Visualisierung oder einfach per ETS
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: