Hallo,
mich drückt gerade ein Problem mit einer Konstantlichtregelung.
Im Einsatz sind der Siemens 255-4AB1x Helligkeitsregler mit der Funktion Konstantlichtregelung und ein 1-10V Dimmaktor.Ein und Ausgeschaltet wird über das Präsenzobjekt. Soweit sogut, nur das die Beleuchtung von 0% auf 1% bereits 150 Lux bringt und in der Applikation nur ein Maximalwert für die Sollwertabweichung von 60 Lux einstellbar ist.
Jetzt passiert es wenn der Vorgabe Luxwert nicht erreicht ist, die Beleuchtung einschaltet und diese dann bei 1% schon weit über den Sollwert + 60 Lux Hysterese ansteht, die Regelung den Dimmer wieder ausschaltet.
Das Blinkspiel ist ja recht Lustig, nur wie lässt sich so ein Problem lösen, gibt es alternative Lichtsensoren mit Konstantlichtregelung, wo die benötigten Parameter für solche Anwendungen vorhanden sind, oder muß ich etwa auf einen Präsenzmelder ausweichen ?
Gruß
Martin
mich drückt gerade ein Problem mit einer Konstantlichtregelung.
Im Einsatz sind der Siemens 255-4AB1x Helligkeitsregler mit der Funktion Konstantlichtregelung und ein 1-10V Dimmaktor.Ein und Ausgeschaltet wird über das Präsenzobjekt. Soweit sogut, nur das die Beleuchtung von 0% auf 1% bereits 150 Lux bringt und in der Applikation nur ein Maximalwert für die Sollwertabweichung von 60 Lux einstellbar ist.
Jetzt passiert es wenn der Vorgabe Luxwert nicht erreicht ist, die Beleuchtung einschaltet und diese dann bei 1% schon weit über den Sollwert + 60 Lux Hysterese ansteht, die Regelung den Dimmer wieder ausschaltet.
Das Blinkspiel ist ja recht Lustig, nur wie lässt sich so ein Problem lösen, gibt es alternative Lichtsensoren mit Konstantlichtregelung, wo die benötigten Parameter für solche Anwendungen vorhanden sind, oder muß ich etwa auf einen Präsenzmelder ausweichen ?
Gruß
Martin
Kommentar