    Ist das jetzt hier so etwas wie ein Running-Gag und alle erzählen das Gleiche?

    Also ich weiß was passiert ist: Er hat den N-Leiter nicht angeschlossen. Dadurch kommt es bei ungleichmäßiger Last zu einer Sternpunktverschiebung die die Geräte aufgrund der Überspannung killt.

    Noch jemand?

    Kommentar


      #32
      Also ich weiß was passiert ist: Er hat den N-Leiter nicht angeschlossen. Dadurch kommt es bei ungleichmäßiger Last zu einer Sternpunktverschiebung die die Geräte aufgrund der Überspannung killt.
      Ja ich bitte, das würde ich so auch sehen! Gag out
      Gruß Peter

      Kommentar


        #33
        Das kommt wohl daher, dass viele (wohl die meisten) User stets nur die letzten Postings in einem Thread lesen.
        Vielleicht sollte ein Admin oder Mod diesen Thread hier schließen, weil das Thema ja auch geklärt und folglich abgeschlossen ist!?

        Kommentar


          #34
          Zitat von Robert Beitrag anzeigen
          Er hat den N-Leiter nicht angeschlossen. Dadurch kommt es bei ungleichmäßiger Last zu einer Sternpunktverschiebung die die Geräte aufgrund der Überspannung killt.
          Aber müsste da nicht sofort der FI auslösen?
          Oder....
          Im Fall eines fehlenden N addieren sich die L1, L2 und L3 Ströme zu 0, stimmts?