    Hallo,

    ich habe folgenden Schönheitsfehler den ich gerne behoben hätte aber langsam nicht mehr weiß was ich machen soll.

    Wenn ich den HS neu starte und es sind einige Zustände auf ein geschaltet dann zeigt er mir im QC den Status auch als Ein an. Aber der Ein/Aus Button bleibt rot und ist nicht auch grün.

    Um den Zustand jetzt per QC auf Aus zuschalten muss ich dafür zweimal draufdrücken.

    Kriegt man das irgendwie behoben, so dass der Button auch den gleichen Zustand annimmt?

    Die Statusrückmeldungen werden jeweils beim Start des HS abgefragt.

    Grüße
    Jascha

    #2
    +1 von mir.
    Ich habe das gleiche Problem. Betrifft aber nur manche Status-Werte und das auch nur beim Hochfahren (HS3, Firmware 4).

    Kommentar


      #3
      Der Schalt-Gruppenadresse muss man da die Rückmelde-GA als Zentraladresse hinzufügen. Das geht im Experten im Bereich Kommunikationsobjekte.

      Marcus

      Kommentar


        #4
        UFF...und das dann bei jeder GA die in der Visu vorkommt? Das wird dann eine Menge arbeit.

        Grüße

        Kommentar


          #5
          Ja ist mühselig. Wäre schön wenn das per Drag & Drop gehen würde.
          Gruß Andree Czybulski

          Kommentar


            #6
            Super. Damit sollte das Thema dann wohl gelöst sein.

            Danke an alle helfenden ;-)

            Kommentar


              #7
              Ja ist mühselig. Wäre schön wenn das per Drag & Drop gehen würde.
              ...nicht nur dort!

              Auch im QC nervt es, dass man sich jedesmal wieder durch den kompletten Gruppenadressbaum klicken muss und der Cursor nicht wenigstens auf der letzten eingefügten Adresse stehen bleibt.

              Drag & Drop wäre natürlich noch feiner.

              Kommentar