    Komfort Bewegungsmelder 6122/02 Busch-Jäger

    Hallo zusammen,

    vielleicht kann mir jemand helfen, ich bin nur unwissender Anwender.

    Ich habe mir solch einen Bewegungsmelder einbauen lassen. Grundsätzlich funktioniert er bei Bewegungen und schaltet auch ein.
    Allerdings hat der Schiebeschalter keine Funktion. Eigentlich sollte man damit die Lampe manuell ein- oder ausschalten. Und der Bewegungsmelder reagiert auch bei hellstem Sonnenschein, egal welche Einstellung man auf der Rückseite für die Empfindlichkeit einstellt.
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich das Teil so programmieren das die manuellen Einstellungen völlig egal sind (d. h. es ist falsch programmiert) oder ist der neue Bewegungsmelder einfach defekt?

    Liebe Grüße Ralf

    #2
    Hallo,

    ja, sowas kann programmiert sein!
    Kann aber in der ETS4/3 geändert werden!

    Im Anhang ein Bild mit der Erklärung.


    Gruß
    mk
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #3
      Hallo mk,

      perfekt, danke.

      Kommentar


        #4
        häng mich hier mal ran, kurze Frage

        Hast Du auch manchmal das Problem, dass der BWM trotz dunklem Raum nicht einschaltet oder garnicht mehr ausschaltet nachdem er mal eingeschaltet hat?

        Ich habe diese BWM auch bei meinem Bruder verbaut und ab und zu kommt es mal vor, dass das Licht einfach aus bzw. an bleibt.

        Ich habe alle Einstellungen schon zig mal kontrolliert und keine Fehler feststellen können

        Gruß Manuel
        Grüße Manuel

        Kommentar


          #5
          Hallo Manuel,

          nein, bisher schaltet er eigentlich zuverlässig, mir ist noch nichts negatives aufgefallen.

          Gruß Ralf

          Kommentar


            #6
            Kann ich bestätigen, mein BWM schaltet auch ab und zu nicht mehr ab!

            Hab's jetzt mit der Treppenhauslicht Funktion gelöst

            Kommentar


              #7
              @colalight890
              Du nutzt nicht rein zufällig auch die Funktion Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle über den Bus bzw. den Homeserver vorgeben?

              Ich habe nämlich so eine dunkle Vermutung, dass es evtl. damit zusammenhängt!?
              Grüße Manuel

              Kommentar


                #8
                Hi,

                ja genau, beides über den Bus.

                Gruss

                Franz

                Kommentar


                  #9
                  dann liegt es mit ziemlicher Sicherheit daran, ich geb die Werte auch übern Bus vor. Werde am WE mal testweise bei 2-3 diese Funktion abschalten um zu schauen ob es besser wird.

                  Wenn ich fragen darf wie gibts Du die Werte vor, auch über den Homeserver?
                  Grüße Manuel

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo,

                    nein über ets3.f

                    Gruss

                    Frant

                    Kommentar


                      #11
                      Komfort Bewegungsmelder 6122/02 Busch-Jäger

                      So ich habe die Objekte externe Vorgabe von Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle deaktiviert und feste Werte Helligkeitsschwelle 40lux und Nachlaufzeit 90s eingestellt.

                      Doch leider hat sich nichts verbessert eher verschlechtert.
                      Das Licht wird bei Bewegung eingeschaltet und geht nicht oder erst nach mehr als 30min wieder aus

                      Ich glaub ich werde nochmal den Support kontaktieren.


                      Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
                      Grüße Manuel

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo Manuel,

                        ja schade. Klasse dass du hier am Ball bleibst.

                        Gruss

                        Franz

                        Kommentar


                          #13
                          Komfort Bewegungsmelder 6122/02 Busch-Jäger

                          nachdem ich nun die Einstellungen, "Sollwerte übern Bus" alle deaktiviert habe und die Vorgabe über die Rückseitigen Potis einstelle. Funktionieren die BWMs einwandfrei.
                          Was ich zwischenzeitlich jedoch auch noch aktiviert habe, war das alle Vorgaben mit dem Parameter Download überschrieben werden, evtl. hat das auch sein Teil dazu beigetragen.
                          Bin jedenfalls froh, dass die BWMs jetzt wie gewünscht schalten und dadurch, dass man so auch manuell Einstellungen verändern kann ist es so auch ok für mich.


                          Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
                          Grüße Manuel

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von funny020 Beitrag anzeigen
                            Hallo,

                            ja, sowas kann programmiert sein!
                            Kann aber in der ETS4/3 geändert werden!

                            Im Anhang ein Bild mit der Erklärung.


                            Gruß
                            mk
                            Hallo,

                            Ich habe genau das gleiche Problem wie ursprünglich beschrieben, allerdings gibt es bei mir diese Einstellung nicht (siehe screenshot). An was kann das liegen?

                            Gruß,
                            Christof

                            Screen Shot 2021-02-04 at 14.58.57.png

                            Kommentar


                              #15
                              Vielleicht daran, das es kein Komfort, sondern ein Standard Melder ist?