    Hallo Community,

    ich habe ein Problem. Mein KNX-System besteht aus 5 Bereichen, die über KNX IP Router miteinander verbunden sind. Jetzt hat unsere EDV angefangen unser Netzwerk zu segmentieren. Nach dem wir die IP Adressen + Gateways angepasst haben, können die KNX Router in unterschiedlichen Segmenten nicht mehr miteinander kommunizeren. Ich kann sie jedoch weiterhin als Programmierschnittstelle erreichen. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekommen kann.

    #2
    Wennn Tunneling geht, aber Routing nicht, liegt es wohl daran, dass durch die Umorganisiation die KNXnet/IP-Multicast-Telegramme nicht mehr durchkommen.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      EDV und die Änderungen

      Moin

      Genau wie mein Vordermann geschrieben hat.
      Bei Segmentierungen werden die Multicast Geschichten geblockt. Sollen sich die Jungs der EDV was einfallen lassen.

      Aber viel Spaß dabei. Unsere haben etwas länger gebraucht.

      Gruß Herbert.

      PS Ich hoffe die haben noch Leitungen frei ;-)

      Kommentar


        #4
        Warum richten die IT-Jungs nicht einfach ein VLAN nur für die KNX-Komponenten ein? Das ist dann wie ein eigenständiges Netz, sollte funktionieren.

        Kommentar


          #5
          Wie ASL schrieb - eigenes VLAN - damit gibt es keine Probleme.