    KNX/EIB Lichtszenentaster für normale Umschaltung verwenden

    Hallo,

    Ich habe mir für mein EFH 3 Lichszenentaster von Berker gekauft.
    Berker Lichtszenentaster

    Diese sollen für die erste Inbetriebnahme wie die normalen Tastsenoren agieren.
    Licht ein usw. leider kann ich nicht rausfinden wie ich diesen Parametieren muss
    um mit einer Taste den EIN und AUS befehl für den aktor zu senden. Ich habe auch noch keine Lösung gefunden wie ich mit diesem die Jalousie steuren kann.
    Ist dies überhaupt möglich mit diesen Tastsensoren ?
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.

    Danke

    #2
    Wenn ich das richtig sehe, können die Ausgänge tatsächlich nur Lichtszenen aufrufen und lassen sich nicht auf Schalten umparametrieren.

    siehe
    http://www.berker.com/de/oesterreich...oller=download

    Daher wird das was Du vorhast mit diesem Taster nicht gehen.

    Du kannst nur vordefinierte Szenen aufrufen, also z.b.
    Szene 1: Licht an, Jalousie zu (-> Wert senden auf Positionsobjekt des Jalousieaktors: 100%)
    Szene 2: Licht an, Jalousie auf (-> Wert senden 0%)

    Kommentar


      #3
      Bedienebene 2 (Schalt-/Dimm-Modus):
      8fach Schalten bzw. Dimmen (Einflächenbedienung) zum
      Ein- bzw. Verstellen der lokalen Lichtszenen
      Objekttyp Ausgang = Schalten (1 Bit)
      Tastendruck: Schalten (UM)
      Objekttyp Ausgang = Helligkeitswert (1 Byte) / Dimmen (4 Bit)
      Kurzer Tastendruck: Schalten (UM)
      Langer Tastendruck: Dimmen (in andere Richtung)
      Bedienebenenumschaltung
      Die Bedienebenenumschaltung erfolgt über einen 3-Tastengriff (Tasten 1+5+8). Die folgende
      Abbildung zeigt die Umschaltung von Bedienebene 1 auf 2 und wieder zurück.
      .... und Tschüs Thomas

      Kommentar


        #4
        Danke für die schnellen Antworten. Das umschalten mit der 2. Bedienebene funktioniert super. Leider habe ich noch keine lösung für das Jalousieproblem.
        Ist es möglich die Jalousien mit diesem Taster zu bedienen (Auf/AB Lamellenverstellen)