    Hallo allerseits

    Ich denke ich habe ein triviales Problem, doch stehe ich mächtig auf dem Schlauch und hoffe auf Eure Hilfe.

    Ich möchte die Leistungswerte welche die ABB Zählerschnittstelle ZS/S1.1 auf den Bus sendet auf der HS Visu anzeigen. Z.B Wirkleistung L1 als dynamischer Text.

    Auf der Visu bekomme ich lediglich eine undefinierbare Zahlenfolge. Ich bin sicher, dass ich ein Problem mit dem Format habe, konnte jedoch (noch) nicht herausfinden wie ich das angehen soll.
    Habe mal den Screenshot des ETS Monitors beigelegt.

    Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
    Beste Grüsse
    Franco
    Angehängte Dateien

    #2
    Hat das entsprechende KO im HS für den Dyn. Text den Datentyp EIS11/ 32bit ????

    Kommentar


      #3
      Hallo Michael,

      Ja, der Datentyp ist 32-Bit (-2147483647..2147483647/EIS11)

      Beste Grüsse
      Franco

      Kommentar


        #4
        Zitat von fab Beitrag anzeigen
        Ja, der Datentyp ist 32-Bit (-2147483647..2147483647/EIS11)
        Wenn mich nicht alles täuscht, must Du 4-Byte ohne Vorzeichen eingeben. Es gibt ja auch keine neg. Wirkleistung.

        Gruß
        Dieter

        Kommentar


          #5
          Hallo Dieter

          Danke für Deine Bemühung.
          Ist mir auch klar dass es keine negative Wirkleistung gibt.
          Ich habe nun den, von der ETS3 vorgegeben, Datentyp von 32-Bit (-2147483647..2147483647/EIS11) auf 32-Bit (0..4294967295/EIS 11) geändert - leider erfolglos.

          Beste Grüsse
          Franco

          Kommentar


            #6
            Nehme mal Wert, nicht Text.... Prefix und Suffix des Zahlenwertes kannst du ja beliebig selbst festlegen, ggf. einen eigenen Wert erstellen.

            Kommentar


              #7
              Hallo Michael

              Hatte bereits die Einstellung

              Bezeichnung: Wert: Fliesskomma (0,00)
              Schlüssel: FLOAT2
              "Tick" Wertdarstellung (Numerisch)
              Präfix: Wirkleistung L1
              Nachkommastellen: 2
              Postfix: Watt

              Beste Grüsse
              Franco

              Kommentar


                #8
                Das Problem ist nun gelöst, welches ich hier gerne im Forum "verewigen" möchte, falls mal jemand danach suchen wird...

                Der Datentype im HS EIS muss für die ZS/S Zählerschnittstelle auf EIS9 gesetzt sein.

                Beste Grüsse
                Franco