    KNX/EIB Berker Jalousieaktor 4/2

    Weiß jemand, ob es für den Berker Jalousieaktor 4/2 fach 7531 40 18 ein Update gibt, so dass ich die Fahrzeiten automatisch einstellen kann / quasie Fahrzeiteneinmessung stetig?

    #2
    Dieser Aktor hat automatische Endlagenerkennung, jedoch nur mit mechanischen Endlagenschaltern in den Motoren. Ein Update diesbezüglich gibt es nicht.

    Kommentar


      #3
      Berker Jalousieaktor 4/2

      Oh... Danke. Kann man den Endlagenschalter mit einem konventionellen Reedkontakt verbinden?

      Kommentar


        #4
        Nein, das sind ja 230V! Die Endlagenschalter müssen auch direkt in der Jalousie integriert sein. Bei Endlage schaltet die Spannung ab, das erkennt der Jalousieaktor.

        Kommentar