Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an

    Hallo, einer unserer Merten Rollladenaktoren fährt auf einem Kanal die Automatikhöhe falsch an. Im manuellen Betrieb klappt alles (Auf, Ab, Sollhöhe).
    Im Automatikbetrieb geht 100%, 80% manchmal und 0% nie. Im Fehlerfall fährt der Rollo auf 100%...
    Kennt das jemand?
    Hat jemand Tipps, wo ich noch nach Fehlern suchen kann?

    Danke vorab und Grüße

    #2
    Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an

    Servus,

    Die %-Positionen werden immer von der eingestellten Laufzeit errechnet.
    Hast du die gemessen und eingetragen?

    Lg
    Norbert


    Sent from my iPad using Tapatalk

    Kommentar


      #3
      Die Verfahrzeit am Besten immer etwas großzügiger "eintragen" - so eine Jalousie ist auch nur ein Mensch Will sagen: Die Mechanik, das Schmiermittel usw. sind durchaus temperaturabhängig in Sachen "Geschwindigkeit"...
      EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

      Kommentar


        #4
        Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an

        Hab die Fahrzeiten geprüft, die sind Ok. Die manuelle Sollhöhe klappt auch. Und wenn ich die Automatikhöhe direkt vorgebe geht es auch - aber:

        Wenn eine Automatiksperre aktiv ist, eine Automatikhöhe vorgegeben wird (0%) und dann die Automatiksperre aufgehoben wird, fährt er zu statt aus. Als einziger Rollladen im Haus...

        Kommentar

        Lädt...
        X