    Hallo,

    ich habe auf einer Baustelle öffenbare Fenster.
    Gesteuert wird über einen 24 Jalousieaktor von Berker, und Berker S1 Standard Taster.
    Nun will der Bauherr, dass die Fenster nur 10cm. öffnen und nicht weiter.
    Wenn ich die Laufzeit einschränke geht das zwar aber wenn der Taster ein weiteres mal betätigt wird fährt das Fenster weitere 10cm. auf.
    Das darf allerdings nicht passieren, wie könnte ich das lösen??

    Danke für eure mithilfe!

    #2
    Hallo,

    ohne den Aktor jetzt zu kennen, der wird doch sicher Positionen beherrschen.
    0% = Zu u. z.B. 15% = 10 cm geöffnet.

    Würde ich jetzt mal so einfach sagen.

    Kommentar


      #3
      ...und den Taster dann auf "Wert senden" parametrieren

      Taste 1 (Zu) "0" senden

      Taste 2 (Auf z.B. 15%) "38" senden (=15% von 255) oder gleich 15% wenn er das kann.

      Alternativ Szenen im Aktor anlegen wenn dieser dass beherrscht und über den Taster die Szene aufrufen.

      Kommentar


        #4
        die Zeit musst du natürlich im Jal Aktor einlernen, also die die für eine fahrt benötigt wird.

        sonst kann der aktorn icht wissen wieviel 15% sind.

        wenn du alles drei beiträge hier berücksichtigst müsste es funktionieren :-)
        Gruß Hannes

        Kommentar


          #5
          Hallo Kollege..

          a) das Anfahren der Position über direkte Werteinabe (wie oben beschrieben).
          1. Fahrzeit in Jalousieaktor eingeben
          2. Prozentwerte über Taster schicken (8Bit-Wert von 0-255)

          b) das Anfahren der Position über "Positionsangabe" im Aktor
          1. Objekt Position 1 im Aktor öffnen (=0%) auf 0
          2. Objekt Position 2 im Aktor öffnen (=10%) auf 1
          2. Gruppenadresse erzeugen "Position 1/2 anfahren"
          3. Taster auf ein/aus parametrieren
          4. Gruppenadressen mit Positionsobjekte 1 und 2 verbinden

          c) das Anfahren der Postion über "Szenen" (sinnvoll, wenn alle Fenster gleichzeitig fahren sollen)
          1. Objekt Szene parametrieren
          2. Szene 1 einstellen auf 0 oder AUF-Fahren (was bei Fenstern das schliessen bewirkt).
          3. Szene 2 einstellen auf 10%
          4. Gruppenadresse erzeugen "Fenster Szenen schliessen bei 0 / öffnen auf 10%" erzeugen
          5. Taster auf Szene 1 und Szene 2 einstellen auf entsprechender Wippe
          6. GA verbinden

          Gruss Peter

          3.
          Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
          Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
          Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
          SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

          Kommentar


            #6
            Zitat von Geraldp Beitrag anzeigen
            Nun will der Bauherr, dass die Fenster nur 10cm. öffnen und nicht weiter.
            Wenn ich die Laufzeit einschränke geht das zwar aber wenn der Taster ein weiteres mal betätigt wird fährt das Fenster weitere 10cm. auf.
            Das darf allerdings nicht passieren, wie könnte ich das lösen??
            Endschalter der Antriebe auf diese Öffnung einstellen (lassen) - alles andere ist zu "matschig".
            Gruss
            GLT

            Kommentar


              #7
              Zitat von GLT Beitrag anzeigen
              Endschalter der Antriebe auf diese Öffnung einstellen (lassen) - alles andere ist zu "matschig".
              Stimmt: KISS - Das Leben könnte so einfach sein
              Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
              Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
              Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
              SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

              Kommentar

              Lädt...