Vorgestern hat bei mir während des Runterfahrens der Raffstore der Leitungsschutzschalter ausgelöst an dem der MGX-9 dran hängt.
Ich habe das erstmal nicht bemerkt da das Abends automatisch passiert.
Erst als sie am Morgen nicht mehr hochgingen ist mir das aufgefallen.
Ich habe den LS wieder rein und die Raffstore hoch gefahren.
Einer hat sich dabei nicht gerührt und ist in der "3/4 zu" Stellung stehen geblieben in der wohl beim Runterfahren der LS geflogen ist.
Da die Relais im MGX-9 klicken, ich aus den Spannungsmessungen nicht schlau geworden bin, und die Stecker/Kabel Überprüfung nichts ergeben hat habe ich gedacht ich tausche mal den Anschluss des Raffstore am MGX-9 mit einem anderen um den Fehler einzugrenzen. Blöde Idee:
Beim Hochfahren fährt der vorher stehen gebliebene schön hoch, der andere den ich auf den Ausgang des stehen gebliebenen geklemmt habe rührt sich nicht. Also Vermutung: MGX-9 Ausgang defekt.
Ich gebe noch einen abwärts Befehl. Der vorher stehen gebliebene fährt bis ca. "3/4 zu", es mach "Poff" im MGX-9 und der LS fliegt.
Wieder zurückgetauscht: der bisher funktionierende Raffstore rührt sich jetzt auch nicht mehr.
Ich habe jetzt also 2 defekte Ausgänge am MGX-9 und scheinbar einen Raffstore Motor der Aktorausgänge killt.
Ist euch sowas schon mal untergekommen?
Kann man den MGX-9 reparieren (lassen) oder darf ich zu dem Austausch des Motors auch noch 600.- Euro in einen neuen Aktor investieren?https://knx-user-forum.de/editpost.p...tpost&p=342265
Ich habe das erstmal nicht bemerkt da das Abends automatisch passiert.
Erst als sie am Morgen nicht mehr hochgingen ist mir das aufgefallen.
Ich habe den LS wieder rein und die Raffstore hoch gefahren.
Einer hat sich dabei nicht gerührt und ist in der "3/4 zu" Stellung stehen geblieben in der wohl beim Runterfahren der LS geflogen ist.
Da die Relais im MGX-9 klicken, ich aus den Spannungsmessungen nicht schlau geworden bin, und die Stecker/Kabel Überprüfung nichts ergeben hat habe ich gedacht ich tausche mal den Anschluss des Raffstore am MGX-9 mit einem anderen um den Fehler einzugrenzen. Blöde Idee:
Beim Hochfahren fährt der vorher stehen gebliebene schön hoch, der andere den ich auf den Ausgang des stehen gebliebenen geklemmt habe rührt sich nicht. Also Vermutung: MGX-9 Ausgang defekt.
Ich gebe noch einen abwärts Befehl. Der vorher stehen gebliebene fährt bis ca. "3/4 zu", es mach "Poff" im MGX-9 und der LS fliegt.

Wieder zurückgetauscht: der bisher funktionierende Raffstore rührt sich jetzt auch nicht mehr.
Ich habe jetzt also 2 defekte Ausgänge am MGX-9 und scheinbar einen Raffstore Motor der Aktorausgänge killt.

Ist euch sowas schon mal untergekommen?
Kann man den MGX-9 reparieren (lassen) oder darf ich zu dem Austausch des Motors auch noch 600.- Euro in einen neuen Aktor investieren?https://knx-user-forum.de/editpost.p...tpost&p=342265