    Hallo,

    wollte mein IPAS-E64 nun in Betrieb nehmen. Bisher hatte ich die V1 Applikation in ETS4 geladen. Nun wollte ich auf V1.1 updaten, doch beim Import kommt immer die Fehlermeldung "Import der Datein xxx.vd5 fehgeschlagen". Wizzard schließen? Weiter Importieren.

    Kennt jemand das Problem? Wie kann man es lösen??

    Vielen Dank.

    mfg
    Ewald

    #2
    Was kam denn genau für eine Fehlermeldung?

    Ich hatte auch ein Problem mit den Plugins, kann man hier nachlesen.

    Guck doch auch mal die Berechtigungen von Deinem SQL Server Dienst an.

    Michael

    Kommentar


      #3
      fehler

      Hi, habe ich schon. Die sollten aber passen. Bei der Fehlermeldung steht auch nicht mehr....kann nachher noch einen plot schicken...

      Kommentar


        #4
        Hi,

        dann sicher mal den Report für den Support. Das ist eine ZIP (oder so was, auf jeden Fall konnte 7zip das auseinandernehmen) da sind alle Log Files drin.

        Ist für den Support wichtig - was steht in den Log Files für die Plugins?

        Michael (nicht am PC, sonst würde ich Dir den Pfad sagen...)

        Kommentar


          #5
          Problem behoben...

          HI,

          der Tip mit dem Log war gut. Anscheinend war das Problem, das das alte Plugin schon installiert war. Habe dieses händisch deinstalliert, und dann konnte ich das neue problemlos installieren.