Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Verkabelung Stellantriebe

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Uwe!
    antwortet
    Alex' Antwort ist korrekt, wenn man (wie meistens) die Heizungsaktoren im FBH-Verteiler montiert.

    Alternativ gibt es auch die Möglichkeit den Heizungsaktor zentral in der Verteilung zu lassen, dann brauchst Du ein nx1,5 wo n die Anzahl Deiner Stellantriebe plus Neutralleiter ist.

    Hat ggf. den Vorteil die Aktoren besser ausnutzen zu können, da das ja meist 4fach Aktoren sind. Wenn Du in einem Stock aber 5 Kreise brauchst, musst Du zwei Aktoren nehmen und bei einem bleiben 3 Kanäle ungenutzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Hier fließen nur minimale Ströme, ein 1,5mm² genügt also bei entsprechender Vorsicherung vom Aktor (z.B. 6A) Im Normalfall würde ich mehradrige Kabel legen, also z.B. 5x1,5. Das setzt dann voraus, das die Abgänge von einer Sicherung kommen, was der Normalfall ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    hat ein Thema erstellt Verkabelung Stellantriebe.

    Verkabelung Stellantriebe

    Ich weiß zwar noch nicht ob ich die Stellantriebe für den Heizkreisverteiler auch wirklich montiere, jedoch möchte ich es gerne mal verkabeln.
    Wieviele und welche (Stärke) ist hier zu verwenden (230V)
Lädt...