Hi,
das klappt leider auch nicht:
Ich habe hier (EIBD installation and usage » OpenAlfa Blog) noch etwas gefunden.Code:root@xxx03:/# eibd -d -i -S -u ft12:/dev/ttyS0 W00000001: EIBD should not run as root root@xxx03:/# groupswrite local:/tmp/eib 3/10 1 Open failed: Connection refused
Wenn ich den eibd so starte
dann bekomme ich folgende Ausgabe:Code:eibd --trace=5 --listen-local ip:
bzw.Code:root@xxx03:/# groupswrite local:/tmp/eib 3/10 1 Send request
Grundsätzlich scheint der Dienst also zu laufen.Code:root@xxx03:~# eibd --trace=5 --listen-local ip: W00000001: EIBD should not run as root Layer 2(01955C00,5243EC6C) Open Layer 0(01955D00,5243EC6C) Open Layer 0(01955D00,5243EC6C) Openend Layer 2(01955C00,5243EC6C) Opened Layer 2(01955C00,5243EC79) Send L_Data low from 0.0.1 to 3/0/10 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01 Layer 0(01955D00,5243EC79) Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 BC F0 00 01 18 0A 01 00 81 Layer 2(01955C00,5243EC79) Recv L_Data low from 0.0.1 to 3/0/10 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Nur eben nicht mit meiner ttyS0...
Bin weiterhin für jeden Tip zur weiteren Analyse dankbar!
Grüße
Jan
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich tippe mal auf fehlenden Serverdienst beim eibd "-S".
Testen würde ich erstmal lokal mit einem "-u" fur einen Unix-Socket der unter /tmp/eib erreichbar ist.
Also "eibd -d -i -S -u ft12:/dev/ttyS0" und dann testen mit "groupswrite local:/tmp/eib 3/10 1".
Sind Deine GAs zweistufig? Da fehlt mir die Erfahrung wie der eibd damit umgeht.
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
EIBD unter Ubuntu mit RS232 Busankoppler
Hallo zusammen,
nachdem ich hier schon recht lange passiv mitlese und immer gute Ratschläge gefunden habe, plagt mich nun ein Problem, für das ich trotz intensiver Suche noch keine Lösung finden konnte.
Ich würde meinen Bus gern mit der App KNXController über Netzwerk "fernsteuern".
Dafür habe ich ein frisches Ubuntu 12.04 64 Bit aufgesetzt und mit dieser Anleitung den eidb installiert:
https://knx-user-forum.de/192836-post162.html
Aber schon der erste Test schlägt fehl:
Ich starte eibd mit
und bekomme beim ersten Versuch gleich einCode:root@xxx03:~# eibd -d -i ft12:/dev/ttyS0 W00000001: EIBD should not run as root root@xxx03:~# ps -ef | grep eibd root 1283 1 0 15:27 ? 00:00:00 eibd -d -i ft12:/dev/ttyS0 root 1286 754 0 15:29 pts/0 00:00:00 grep --color=auto eibd
Da ich eher Linux Neuling bin, komme ich leider schon an dieser Stelle nicht weiter...Code:root@xxx03:~# groupswrite ip:127.0.0.1 3/10 1 Open failed: Connection refused
Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Viele Grüße
Jan


Einen Kommentar schreiben: