Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

EIBD unter Ubuntu mit RS232 Busankoppler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • NilsS
    antwortet
    Ist es denn ein FT1.2 BA? oder so ne alte BCU1?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dh6
    antwortet
    Hi,
    das klappt leider auch nicht:
    Code:
    root@xxx03:/# eibd -d -i -S -u ft12:/dev/ttyS0
    W00000001: EIBD should not run as root
    root@xxx03:/# groupswrite local:/tmp/eib 3/10 1
    Open failed: Connection refused
    Ich habe hier (EIBD installation and usage » OpenAlfa Blog) noch etwas gefunden.
    Wenn ich den eibd so starte
    Code:
    eibd --trace=5 --listen-local ip:
    dann bekomme ich folgende Ausgabe:
    Code:
    root@xxx03:/# groupswrite local:/tmp/eib 3/10 1
    Send request
    bzw.
    Code:
    root@xxx03:~# eibd --trace=5 --listen-local ip:
    W00000001: EIBD should not run as root
    Layer 2(01955C00,5243EC6C) Open
    Layer 0(01955D00,5243EC6C) Open
    Layer 0(01955D00,5243EC6C) Openend
    Layer 2(01955C00,5243EC6C) Opened
    Layer 2(01955C00,5243EC79) Send L_Data low from 0.0.1 to 3/0/10 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Layer 0(01955D00,5243EC79) Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 BC F0 00 01 18 0A 01 00 81
    Layer 2(01955C00,5243EC79) Recv L_Data low from 0.0.1 to 3/0/10 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Grundsätzlich scheint der Dienst also zu laufen.
    Nur eben nicht mit meiner ttyS0...

    Bin weiterhin für jeden Tip zur weiteren Analyse dankbar!

    Grüße
    Jan

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Ich tippe mal auf fehlenden Serverdienst beim eibd "-S".
    Testen würde ich erstmal lokal mit einem "-u" fur einen Unix-Socket der unter /tmp/eib erreichbar ist.

    Also "eibd -d -i -S -u ft12:/dev/ttyS0" und dann testen mit "groupswrite local:/tmp/eib 3/10 1".
    Sind Deine GAs zweistufig? Da fehlt mir die Erfahrung wie der eibd damit umgeht.

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • dh6
    hat ein Thema erstellt EIBD unter Ubuntu mit RS232 Busankoppler.

    EIBD unter Ubuntu mit RS232 Busankoppler

    Hallo zusammen,

    nachdem ich hier schon recht lange passiv mitlese und immer gute Ratschläge gefunden habe, plagt mich nun ein Problem, für das ich trotz intensiver Suche noch keine Lösung finden konnte.
    Ich würde meinen Bus gern mit der App KNXController über Netzwerk "fernsteuern".

    Dafür habe ich ein frisches Ubuntu 12.04 64 Bit aufgesetzt und mit dieser Anleitung den eidb installiert:
    https://knx-user-forum.de/192836-post162.html

    Aber schon der erste Test schlägt fehl:
    Ich starte eibd mit
    Code:
    root@xxx03:~# eibd -d -i ft12:/dev/ttyS0
    W00000001: EIBD should not run as root
    root@xxx03:~# ps -ef | grep eibd
    root      1283     1  0 15:27 ?        00:00:00 eibd -d -i ft12:/dev/ttyS0
    root      1286   754  0 15:29 pts/0    00:00:00 grep --color=auto eibd
    und bekomme beim ersten Versuch gleich ein

    Code:
    root@xxx03:~# groupswrite ip:127.0.0.1 3/10 1
    Open failed: Connection refused
    Da ich eher Linux Neuling bin, komme ich leider schon an dieser Stelle nicht weiter...

    Vielleicht kann mir ja jemand helfen?

    Viele Grüße
    Jan
Lädt...
X