Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit einfacher Schaltung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Probleme mit einfacher Schaltung

    Sorry, stehe auf´m Schlauch.
    So eine einfache Funktion ......

    Über einen Taster soll Beleuchtung eingeschaltet werden aber nur wenn der Dämmerungsschalter "1" hat.
    Die Beleuchtung schaltet wieder ab wenn"0" gesendet wird.

    Geht über Verknüpfung.

    Das eigentliche Problem:
    Wenn Dämmerungsschalter wieder "1" sendet geht Beleuchtung wieder an.
    Dies soll aber erst wieder Einschalten wenn ich wie oben Taster betätige.

    Gruß
    Benny

    #2
    Dann brauchst du eine und Verknüpfung. Hast du irgend eine Möglichkeiten für Logiken am Bus? Server oder Logikbaustein oder evtl kann dies dein Aktor?
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Du brauchst noch einen Baustein der von der Dämmerung nur die 0 durchlässt.
      Diese GA legst du dann als hörende noch auf den UND Eingang des Tasters und auf den Taster selbst.
      Gruß Peter

      Kommentar


        #4
        Danke für die schnelle Hilfe.

        OK baue ein Logikbaustein dazu.
        Dort dann nur das "0" durchlassen.

        Dann müsste es funktionieren.

        Gruß
        Benny

        Kommentar


          #5
          Hat denn Dein Schaltaktor kein Sperrobjekt? Auf dieses könntest Du den Dämmerungssensor legen und bei Helligkeit sperren.

          Gruß Plusch


          Sent from my iPhone using Tapatalk

          Kommentar


            #6
            Zitat von Plusch Beitrag anzeigen
            Hat denn Dein Schaltaktor kein Sperrobjekt? Auf dieses könntest Du den Dämmerungssensor legen und bei Helligkeit sperren.

            Gruß Plusch
            und was machst Du mit dem Taster? (Rückmeldeobjekt?)
            Gruß Peter

            Kommentar


              #7
              Auf das Schaltobjekt vom Taster kommt die GA "Licht Ein/Aus". Das Rückmeldeobjekt ist der Status vom Schaltaktor.
              Oder verstehe ich Deine Frage falsch?

              Gruß Plusch

              Kommentar


                #8
                Nein, hast schon richtig verstanden. Mit meiner Lösung wird ja auch der Taster zurückgesetzt - das fehlte halt bei Dir. Vorteil bei dem
                Sperrobjekt ist: die meisten Aktoren haben das mit an Board.
                Nachteil unserer beiden Lösungen: Man kann den Taster nach der Sperrung immer noch betätigen (inkl. LED-Anzeige). Hier wäre noch eine Sperrung des Taster von Vorteil und auch wie es z.B. bei Gira möglich ist die LEDs bei Sperrung blinken zu lassen, sodaß man auch einen optischen Hinweis über den aktuellen Status erhält.
                Gruß Peter

                Kommentar

                Lädt...