Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Heizungsaktor Stellantriebe parallel?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Heizungsaktor Stellantriebe parallel?

    Hallo,

    wir haben zwei Heizukreise im Wohnzimmer die gleich arbeiten sollen.

    Darf ich die parallel an einen Aktor Kanal anschließen, oder sollte ich zwei Kanäle benutzen und gleich programmieren?

    Viele Grüße

    #2
    Das steht in der Aktorbeschreibung. IdR können Thermoaktoren immer mehrere Antriebe an einem Kanal antreiben.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      THEBEN Heizungs Aktoren lassen das zu.

      Welchen Aktor benutzt du?
      .... und Tschüs Thomas

      Kommentar


        #4
        Mist... ich wollte es doch dazu schreiben.

        Also ich hab hier die MDT Heizungsaktoren.

        Kommentar


          #5
          Steht gleich auf Seite 4,
          pro Kanal bis zu 5 Stellantriebe steuerbar

          Kommentar


            #6
            Super... das klappt auf jeden Fall!

            Danke!

            Kommentar

            Lädt...
            X