- Spannungsversorgung Linie 1 / Segment 1
- ggf. Teilnehmer 1.1.0 (Linienkoppler).
- Teilnehmer 1.1.1 bis 1.1.63
- Linienkoppler 1.1.64 parametriert auf "Repeater"
- Spannungsversorgung Linie 1 / Segment 2
- Teilnehmer 1.1.65 bis 1.1.127
Die Durchnummerierung ist jedoch nicht zwingend in dieser Reihenfolge einzuhalten.
Es ist gleichgültig, ob z.B. der Teilnehmer 1.1.21 im Segment 1 oder Segment 2 platziert ist.
Wichtig ist, dass der die beiden Liniensegmente physikalisch trennende und telegrammmässig verbindende Linienkoppler
a) eine physikalische Adresse 1.1.x besitzt (also nicht die 1.1.0) und
b) das Applikationsprogramm "Repeater" verpasst bekommt.
Gruss Peter