Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

- √ - BMS MCU-06 - Reed lässt Rollladen fahren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - BMS MCU-06 - Reed lässt Rollladen fahren

    Hallo,

    ich habe hier ein kleine Problem.
    Ich möchte die Reed-Kontakte in meinen Fenstern gerne mit den Binäreingängen des BMS MCU-06 verbinden.
    Für die Balkontür habe ich das mal testweise gemacht. Mein Problem ist jetzt, dass, sobald ich das Fenster aufmache, der Rollladen anfängt nach unten zu fahren. Fenster wieder zu, der Rollladen fährt nach oben.

    Hat irgendwer ne Idee, was ich falsch eingestellt haben könnte?
    Angehängte Dateien

    #2
    vielleicht ist noch die direkte Zuordnung eines Eingangs auf einen Ausgang drin
    ____________

    Gruss Norbe

    Kommentar


      #3
      Der Kandidat hat 100 Punkte. Kurz nachdem ich den Eintrag erstellt habe ist mir aufgefallen, dass sich die Mittelgruppe der GAs von allen Lokalbefehlen auf/ab von 1 auf 4 geändert hat.
      Mittelgruppe 1 ist "Langzeitbefehl/Fahrt". Mittelgruppe 4 habe ich neu als "Fenster" angelegt und dann die Einträge von 1 nach 4 verschoben anstatt kopiert.

      Man soll einfach sowas nicht "auf die Schnelle" machen.

      Kommentar

      Lädt...