Ich habe festgestellt dass der Bus (bzw. Cometvisu) träge reagiert
Kann es sein das es an den folgenden Fehlern liegt?
Wie kann ich das korrigieren?
Danke
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.0 Hauptlinie : Für die Linie "1.0 Hauptlinie" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.0 Hauptlinie : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.0 Hauptlinie" ist 10 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.1 DALI : Für die Linie "1.1 DALI" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.1 DALI : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.1 DALI" ist 159 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.2 Keller : Für die Linie "1.2 Keller" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.2 Keller : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.2 Keller" ist 65 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.3 Aktor Effektlicht : Für die Linie "1.3 Aktor Effektlicht" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.3 Aktor Effektlicht : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.3 Aktor Effektlicht" ist 5 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.4 Sonstige : Für die Linie "1.4 Sonstige" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.4 Sonstige : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.4 Sonstige" ist 15 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]2.1 OG : Für die Linie "2.1 OG" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]2.1 OG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "2.1 OG" ist 8 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]2.2 EG : Für die Linie "2.2 EG" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]2.2 EG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "2.2 EG" ist 8 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]2.3 Außenbereich : Für die Linie "2.3 Außenbereich" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]2.3 Außenbereich : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "2.3 Außenbereich" ist 10 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]3.1 OG : Für die Linie "3.1 OG" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]3.1 OG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "3.1 OG" ist 30 mA (für 6 Geräte keine Daten,angenommen mit je 5 mA)
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]3.2 EG : Für die Linie "3.2 EG" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]3.2 EG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "3.2 EG" ist 15 mA (für 3 Geräte keine Daten,angenommen mit je 5 mA)
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]4.0 Hauptlinie : Für die Linie "4.0 Hauptlinie" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]4.0 Hauptlinie : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "4.0 Hauptlinie" ist 12 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]5.0 Hauptlinie : Für die Linie "5.0 Hauptlinie" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]5.0 Hauptlinie : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "5.0 Hauptlinie" ist 20 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/24 Stiegenhaus - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/24 Stiegenhaus - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/25 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/25 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/5 Küche - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/5 Küche - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/6 Küche - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/6 Küche - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/7 WZ TV - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/7 WZ TV - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/8 WZ TV - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/8 WZ TV - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/9 WZ TV - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/9 WZ TV - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/10 WZ TV - Backlight - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/10 WZ TV - Backlight - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/11 WZ TV - Backlight - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/11 WZ TV - Backlight - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/12 WZ TV - Backlight - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/12 WZ TV - Backlight - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/13 Erker - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/13 Erker - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/14 Erker - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/14 Erker - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/15 Erker - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/15 Erker - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/21 BAD/WC - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/21 BAD/WC - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/22 BAD/WC - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/22 BAD/WC - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/1 WZ Mitte - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/1 WZ Mitte - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/2 WZ Mitte - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/2 WZ Mitte - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/3 WZ Mitte - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/3 WZ Mitte - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/17 Windfang - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/17 Windfang - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/18 Windfang - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/18 Windfang - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/16 Gästezimmer - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/16 Gästezimmer - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/13 LISA - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/13 LISA - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/9 Stiegenhaus - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/9 Stiegenhaus - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/10 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/10 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/17 Abstellraum : Mit der Gruppenadresse "0/1/17 Abstellraum" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/2/4 Licht UG Werkstatt : Mit der Gruppenadresse "0/2/4 Licht UG Werkstatt" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/2/5 Licht UG Abstellraum : Mit der Gruppenadresse "0/2/5 Licht UG Abstellraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/1 Carport : Mit der Gruppenadresse "0/3/1 Carport" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/2 Terasse Kamin - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/3/2 Terasse Kamin - EIN/AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/3 Terasse Kamin - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/3 Terasse Kamin - DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/4 Terasse Kamin - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/4 Terasse Kamin - 8bit DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/5 Terasse Überdachung - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/3/5 Terasse Überdachung - EIN/AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/6 Terasse Überdachung - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/6 Terasse Überdachung - DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/7 Terasse Überdachung - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/7 Terasse Überdachung - 8bit DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/10 Terasse - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/10 Terasse - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/1 SZENE Baden : Mit der Gruppenadresse "0/4/1 SZENE Baden" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/2 SZENE TV : Mit der Gruppenadresse "0/4/2 SZENE TV" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/0 DALI Szene : Mit der Gruppenadresse "0/4/0 DALI Szene" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/3 SZENE EG WOHNEN LICHT : Mit der Gruppenadresse "0/4/3 SZENE EG WOHNEN LICHT" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/51 Licht UG ALLES AUS : Mit der Gruppenadresse "0/4/51 Licht UG ALLES AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/52 Licht EG ALLES AUS : Mit der Gruppenadresse "0/4/52 Licht EG ALLES AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/53 Licht OG ALLES AUS : Mit der Gruppenadresse "0/4/53 Licht OG ALLES AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/6 Effektlicht EG WZ Kamin : Mit der Gruppenadresse "0/5/6 Effektlicht EG WZ Kamin" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/1 Effektlicht Stiege : Mit der Gruppenadresse "0/5/1 Effektlicht Stiege" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/3 Effektlicht EG Stiegenhaus : Mit der Gruppenadresse "0/5/3 Effektlicht EG Stiegenhaus" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/2 Effektlicht EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "0/5/2 Effektlicht EG Windfang" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/8 Effektlicht OG BAD/WC : Mit der Gruppenadresse "0/5/8 Effektlicht OG BAD/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/9 Effektlicht OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "0/5/9 Effektlicht OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/10 Effektlicht OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "0/5/10 Effektlicht OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/11 Effektlicht OG SZ : Mit der Gruppenadresse "0/5/11 Effektlicht OG SZ" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/12 Effektlicht OG Stiegenhaus : Mit der Gruppenadresse "0/5/12 Effektlicht OG Stiegenhaus" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/6/1 Wohn-/Essbereich - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/6/1 Wohn-/Essbereich - DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/1 Raffstore WZ : Mit der Gruppenadresse "2/0/1 Raffstore WZ" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/3 Rollo Küche : Mit der Gruppenadresse "2/0/3 Rollo Küche" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/5 Raffstore Küche : Mit der Gruppenadresse "2/0/5 Raffstore Küche" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/9 Raffstore Erker : Mit der Gruppenadresse "2/0/9 Raffstore Erker" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/11 Raffstore Büro : Mit der Gruppenadresse "2/0/11 Raffstore Büro" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/12 Raffstore Büro Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/12 Raffstore Büro Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/2 Raffstore WZ Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/2 Raffstore WZ Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/4 Rollo Küche Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/4 Rollo Küche Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/6 Raffstore Küche Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/6 Raffstore Küche Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/10 Raffstore Erker Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/10 Raffstore Erker Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/2/2 Markise Terasse Szenen : Mit der Gruppenadresse "2/2/2 Markise Terasse Szenen" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/2/3 Referenzfahrt : Mit der Gruppenadresse "2/2/3 Referenzfahrt" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/6 Heizung EG Mitte/Erker : Mit der Gruppenadresse "3/1/6 Heizung EG Mitte/Erker" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/1 Heizung EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "3/1/1 Heizung EG Windfang" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/2 Heizung EG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "3/1/2 Heizung EG Bad/WC" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/3 Heizung EG Büro : Mit der Gruppenadresse "3/1/3 Heizung EG Büro" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/4 Heizung EG Wohnzimmer : Mit der Gruppenadresse "3/1/4 Heizung EG Wohnzimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/5 Heizung EG Küche : Mit der Gruppenadresse "3/1/5 Heizung EG Küche" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/3 Heizung OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "3/2/3 Heizung OG Lisa" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/1 Heizung OG Badezimmer : Mit der Gruppenadresse "3/2/1 Heizung OG Badezimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/2 Heizung OG Stiegenhaus : Mit der Gruppenadresse "3/2/2 Heizung OG Stiegenhaus" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/5 Heizung OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "3/2/5 Heizung OG Schlafzimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/4 Heizung OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "3/2/4 Heizung OG Gästezimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/6 Heizung OG LEER : Mit der Gruppenadresse "3/2/6 Heizung OG LEER" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/0/0 Temp Gartenhaus innen : Mit der Gruppenadresse "4/0/0 Temp Gartenhaus innen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/0/1 Temp Gartenhaus außen : Mit der Gruppenadresse "4/0/1 Temp Gartenhaus außen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/0 Temp EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "4/1/0 Temp EG Windfang" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/1 Temp EG Bad : Mit der Gruppenadresse "4/1/1 Temp EG Bad" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/2 Temp EG Wohnen Küche : Mit der Gruppenadresse "4/1/2 Temp EG Wohnen Küche" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/3 Temp EG Wohnen Tür : Mit der Gruppenadresse "4/1/3 Temp EG Wohnen Tür" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/0 Temp OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "4/2/0 Temp OG Schlafzimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/1 TEMP OG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "4/2/1 TEMP OG Bad/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/2 TEMP OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "4/2/2 TEMP OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/3 TEMP OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "4/2/3 TEMP OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/3/0 Temp KG Hobbyraum : Mit der Gruppenadresse "4/3/0 Temp KG Hobbyraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/0/0 Luftfeuchte Gartenhaus innen : Mit der Gruppenadresse "5/0/0 Luftfeuchte Gartenhaus innen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/0/50 Taupunkt Gartenhaus innen : Mit der Gruppenadresse "5/0/50 Taupunkt Gartenhaus innen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/0 Luftfeuchte EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "5/1/0 Luftfeuchte EG Windfang" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/50 Taupunkt EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "5/1/50 Taupunkt EG Windfang" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/1 Luftfeuchte EG Bad : Mit der Gruppenadresse "5/1/1 Luftfeuchte EG Bad" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/51 Taupunkt EG Bad : Mit der Gruppenadresse "5/1/51 Taupunkt EG Bad" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/2 Luftfeuchte EG Wohnen Küche : Mit der Gruppenadresse "5/1/2 Luftfeuchte EG Wohnen Küche" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/52 Taupunkt EG Wohnen Küche : Mit der Gruppenadresse "5/1/52 Taupunkt EG Wohnen Küche" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/3 Luftfeuchte EG Wohnen Tür : Mit der Gruppenadresse "5/1/3 Luftfeuchte EG Wohnen Tür" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/53 Taupunkt EG Wohnen Tür : Mit der Gruppenadresse "5/1/53 Taupunkt EG Wohnen Tür" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/0 Luftfeuchte OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/0 Luftfeuchte OG Schlafzimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/50 Taupunkt OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/50 Taupunkt OG Schlafzimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/1 Luftfeuchte OG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "5/2/1 Luftfeuchte OG Bad/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/2 Luftfeuchte OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "5/2/2 Luftfeuchte OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/3 Luftfeuchte OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/3 Luftfeuchte OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/51 Taupunkt OG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "5/2/51 Taupunkt OG Bad/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/52 Taupunkt OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "5/2/52 Taupunkt OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/53 Taupunkt OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/53 Taupunkt OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/3/0 Luftfeuchte KG Hobbyraum : Mit der Gruppenadresse "5/3/0 Luftfeuchte KG Hobbyraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/3/50 Taupunkt KG Hobbyraum : Mit der Gruppenadresse "5/3/50 Taupunkt KG Hobbyraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/0/0 Strom Carport WATT : Mit der Gruppenadresse "6/0/0 Strom Carport WATT" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/0/1 Strom Fernsehen WATT : Mit der Gruppenadresse "6/0/1 Strom Fernsehen WATT" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/0/2 Strom Musik hören WATT : Mit der Gruppenadresse "6/0/2 Strom Musik hören WATT" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/1/0 Logik Licht Sperren : Mit der Gruppenadresse "6/1/0 Logik Licht Sperren" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/2/0 Info : Mit der Gruppenadresse "6/2/0 Info" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/0 Steckdosen EG WZ TV : Mit der Gruppenadresse "1/0/0 Steckdosen EG WZ TV" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/1 Steckdosen EG WZ SONOS : Mit der Gruppenadresse "1/0/1 Steckdosen EG WZ SONOS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/2 Steckdose EG WZ Vitrinenlicht : Mit der Gruppenadresse "1/0/2 Steckdose EG WZ Vitrinenlicht" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/3 Steckdosen EG WZ IKEA Lampe : Mit der Gruppenadresse "1/0/3 Steckdosen EG WZ IKEA Lampe" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
Kann es sein das es an den folgenden Fehlern liegt?
Wie kann ich das korrigieren?
Danke
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.0 Hauptlinie : Für die Linie "1.0 Hauptlinie" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.0 Hauptlinie : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.0 Hauptlinie" ist 10 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.1 DALI : Für die Linie "1.1 DALI" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.1 DALI : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.1 DALI" ist 159 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.2 Keller : Für die Linie "1.2 Keller" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.2 Keller : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.2 Keller" ist 65 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.3 Aktor Effektlicht : Für die Linie "1.3 Aktor Effektlicht" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.3 Aktor Effektlicht : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.3 Aktor Effektlicht" ist 5 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.4 Sonstige : Für die Linie "1.4 Sonstige" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.4 Sonstige : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.4 Sonstige" ist 15 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]2.1 OG : Für die Linie "2.1 OG" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]2.1 OG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "2.1 OG" ist 8 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]2.2 EG : Für die Linie "2.2 EG" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]2.2 EG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "2.2 EG" ist 8 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]2.3 Außenbereich : Für die Linie "2.3 Außenbereich" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]2.3 Außenbereich : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "2.3 Außenbereich" ist 10 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]3.1 OG : Für die Linie "3.1 OG" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]3.1 OG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "3.1 OG" ist 30 mA (für 6 Geräte keine Daten,angenommen mit je 5 mA)
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]3.2 EG : Für die Linie "3.2 EG" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]3.2 EG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "3.2 EG" ist 15 mA (für 3 Geräte keine Daten,angenommen mit je 5 mA)
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]4.0 Hauptlinie : Für die Linie "4.0 Hauptlinie" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]4.0 Hauptlinie : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "4.0 Hauptlinie" ist 12 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]5.0 Hauptlinie : Für die Linie "5.0 Hauptlinie" ist keine Stromversorgung projektiert.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]5.0 Hauptlinie : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "5.0 Hauptlinie" ist 20 mA.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/24 Stiegenhaus - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/24 Stiegenhaus - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/25 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/25 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/5 Küche - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/5 Küche - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/6 Küche - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/6 Küche - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/7 WZ TV - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/7 WZ TV - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/8 WZ TV - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/8 WZ TV - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/9 WZ TV - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/9 WZ TV - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/10 WZ TV - Backlight - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/10 WZ TV - Backlight - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/11 WZ TV - Backlight - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/11 WZ TV - Backlight - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/12 WZ TV - Backlight - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/12 WZ TV - Backlight - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/13 Erker - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/13 Erker - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/14 Erker - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/14 Erker - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/15 Erker - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/15 Erker - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/21 BAD/WC - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/21 BAD/WC - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/22 BAD/WC - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/22 BAD/WC - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/1 WZ Mitte - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/1 WZ Mitte - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/2 WZ Mitte - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/2 WZ Mitte - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/3 WZ Mitte - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/3 WZ Mitte - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/17 Windfang - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/17 Windfang - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/18 Windfang - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/18 Windfang - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/16 Gästezimmer - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/16 Gästezimmer - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/13 LISA - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/13 LISA - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/9 Stiegenhaus - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/9 Stiegenhaus - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/10 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/10 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/17 Abstellraum : Mit der Gruppenadresse "0/1/17 Abstellraum" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/2/4 Licht UG Werkstatt : Mit der Gruppenadresse "0/2/4 Licht UG Werkstatt" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/2/5 Licht UG Abstellraum : Mit der Gruppenadresse "0/2/5 Licht UG Abstellraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/1 Carport : Mit der Gruppenadresse "0/3/1 Carport" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/2 Terasse Kamin - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/3/2 Terasse Kamin - EIN/AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/3 Terasse Kamin - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/3 Terasse Kamin - DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/4 Terasse Kamin - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/4 Terasse Kamin - 8bit DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/5 Terasse Überdachung - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/3/5 Terasse Überdachung - EIN/AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/6 Terasse Überdachung - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/6 Terasse Überdachung - DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/7 Terasse Überdachung - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/7 Terasse Überdachung - 8bit DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/10 Terasse - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/10 Terasse - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/1 SZENE Baden : Mit der Gruppenadresse "0/4/1 SZENE Baden" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/2 SZENE TV : Mit der Gruppenadresse "0/4/2 SZENE TV" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/0 DALI Szene : Mit der Gruppenadresse "0/4/0 DALI Szene" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/3 SZENE EG WOHNEN LICHT : Mit der Gruppenadresse "0/4/3 SZENE EG WOHNEN LICHT" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/51 Licht UG ALLES AUS : Mit der Gruppenadresse "0/4/51 Licht UG ALLES AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/52 Licht EG ALLES AUS : Mit der Gruppenadresse "0/4/52 Licht EG ALLES AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/53 Licht OG ALLES AUS : Mit der Gruppenadresse "0/4/53 Licht OG ALLES AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/6 Effektlicht EG WZ Kamin : Mit der Gruppenadresse "0/5/6 Effektlicht EG WZ Kamin" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/1 Effektlicht Stiege : Mit der Gruppenadresse "0/5/1 Effektlicht Stiege" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/3 Effektlicht EG Stiegenhaus : Mit der Gruppenadresse "0/5/3 Effektlicht EG Stiegenhaus" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/2 Effektlicht EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "0/5/2 Effektlicht EG Windfang" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/8 Effektlicht OG BAD/WC : Mit der Gruppenadresse "0/5/8 Effektlicht OG BAD/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/9 Effektlicht OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "0/5/9 Effektlicht OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/10 Effektlicht OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "0/5/10 Effektlicht OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/11 Effektlicht OG SZ : Mit der Gruppenadresse "0/5/11 Effektlicht OG SZ" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/12 Effektlicht OG Stiegenhaus : Mit der Gruppenadresse "0/5/12 Effektlicht OG Stiegenhaus" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/6/1 Wohn-/Essbereich - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/6/1 Wohn-/Essbereich - DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/1 Raffstore WZ : Mit der Gruppenadresse "2/0/1 Raffstore WZ" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/3 Rollo Küche : Mit der Gruppenadresse "2/0/3 Rollo Küche" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/5 Raffstore Küche : Mit der Gruppenadresse "2/0/5 Raffstore Küche" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/9 Raffstore Erker : Mit der Gruppenadresse "2/0/9 Raffstore Erker" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/11 Raffstore Büro : Mit der Gruppenadresse "2/0/11 Raffstore Büro" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/12 Raffstore Büro Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/12 Raffstore Büro Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/2 Raffstore WZ Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/2 Raffstore WZ Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/4 Rollo Küche Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/4 Rollo Küche Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/6 Raffstore Küche Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/6 Raffstore Küche Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/10 Raffstore Erker Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/10 Raffstore Erker Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/2/2 Markise Terasse Szenen : Mit der Gruppenadresse "2/2/2 Markise Terasse Szenen" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/2/3 Referenzfahrt : Mit der Gruppenadresse "2/2/3 Referenzfahrt" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/6 Heizung EG Mitte/Erker : Mit der Gruppenadresse "3/1/6 Heizung EG Mitte/Erker" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/1 Heizung EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "3/1/1 Heizung EG Windfang" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/2 Heizung EG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "3/1/2 Heizung EG Bad/WC" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/3 Heizung EG Büro : Mit der Gruppenadresse "3/1/3 Heizung EG Büro" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/4 Heizung EG Wohnzimmer : Mit der Gruppenadresse "3/1/4 Heizung EG Wohnzimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/5 Heizung EG Küche : Mit der Gruppenadresse "3/1/5 Heizung EG Küche" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/3 Heizung OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "3/2/3 Heizung OG Lisa" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/1 Heizung OG Badezimmer : Mit der Gruppenadresse "3/2/1 Heizung OG Badezimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/2 Heizung OG Stiegenhaus : Mit der Gruppenadresse "3/2/2 Heizung OG Stiegenhaus" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/5 Heizung OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "3/2/5 Heizung OG Schlafzimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/4 Heizung OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "3/2/4 Heizung OG Gästezimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/6 Heizung OG LEER : Mit der Gruppenadresse "3/2/6 Heizung OG LEER" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/0/0 Temp Gartenhaus innen : Mit der Gruppenadresse "4/0/0 Temp Gartenhaus innen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/0/1 Temp Gartenhaus außen : Mit der Gruppenadresse "4/0/1 Temp Gartenhaus außen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/0 Temp EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "4/1/0 Temp EG Windfang" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/1 Temp EG Bad : Mit der Gruppenadresse "4/1/1 Temp EG Bad" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/2 Temp EG Wohnen Küche : Mit der Gruppenadresse "4/1/2 Temp EG Wohnen Küche" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/3 Temp EG Wohnen Tür : Mit der Gruppenadresse "4/1/3 Temp EG Wohnen Tür" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/0 Temp OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "4/2/0 Temp OG Schlafzimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/1 TEMP OG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "4/2/1 TEMP OG Bad/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/2 TEMP OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "4/2/2 TEMP OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/3 TEMP OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "4/2/3 TEMP OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/3/0 Temp KG Hobbyraum : Mit der Gruppenadresse "4/3/0 Temp KG Hobbyraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/0/0 Luftfeuchte Gartenhaus innen : Mit der Gruppenadresse "5/0/0 Luftfeuchte Gartenhaus innen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/0/50 Taupunkt Gartenhaus innen : Mit der Gruppenadresse "5/0/50 Taupunkt Gartenhaus innen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/0 Luftfeuchte EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "5/1/0 Luftfeuchte EG Windfang" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/50 Taupunkt EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "5/1/50 Taupunkt EG Windfang" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/1 Luftfeuchte EG Bad : Mit der Gruppenadresse "5/1/1 Luftfeuchte EG Bad" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/51 Taupunkt EG Bad : Mit der Gruppenadresse "5/1/51 Taupunkt EG Bad" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/2 Luftfeuchte EG Wohnen Küche : Mit der Gruppenadresse "5/1/2 Luftfeuchte EG Wohnen Küche" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/52 Taupunkt EG Wohnen Küche : Mit der Gruppenadresse "5/1/52 Taupunkt EG Wohnen Küche" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/3 Luftfeuchte EG Wohnen Tür : Mit der Gruppenadresse "5/1/3 Luftfeuchte EG Wohnen Tür" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/53 Taupunkt EG Wohnen Tür : Mit der Gruppenadresse "5/1/53 Taupunkt EG Wohnen Tür" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/0 Luftfeuchte OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/0 Luftfeuchte OG Schlafzimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/50 Taupunkt OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/50 Taupunkt OG Schlafzimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/1 Luftfeuchte OG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "5/2/1 Luftfeuchte OG Bad/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/2 Luftfeuchte OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "5/2/2 Luftfeuchte OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/3 Luftfeuchte OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/3 Luftfeuchte OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/51 Taupunkt OG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "5/2/51 Taupunkt OG Bad/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/52 Taupunkt OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "5/2/52 Taupunkt OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/53 Taupunkt OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/53 Taupunkt OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/3/0 Luftfeuchte KG Hobbyraum : Mit der Gruppenadresse "5/3/0 Luftfeuchte KG Hobbyraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/3/50 Taupunkt KG Hobbyraum : Mit der Gruppenadresse "5/3/50 Taupunkt KG Hobbyraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/0/0 Strom Carport WATT : Mit der Gruppenadresse "6/0/0 Strom Carport WATT" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/0/1 Strom Fernsehen WATT : Mit der Gruppenadresse "6/0/1 Strom Fernsehen WATT" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/0/2 Strom Musik hören WATT : Mit der Gruppenadresse "6/0/2 Strom Musik hören WATT" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/1/0 Logik Licht Sperren : Mit der Gruppenadresse "6/1/0 Logik Licht Sperren" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/2/0 Info : Mit der Gruppenadresse "6/2/0 Info" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/0 Steckdosen EG WZ TV : Mit der Gruppenadresse "1/0/0 Steckdosen EG WZ TV" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/1 Steckdosen EG WZ SONOS : Mit der Gruppenadresse "1/0/1 Steckdosen EG WZ SONOS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/2 Steckdose EG WZ Vitrinenlicht : Mit der Gruppenadresse "1/0/2 Steckdose EG WZ Vitrinenlicht" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
[IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/3 Steckdosen EG WZ IKEA Lampe : Mit der Gruppenadresse "1/0/3 Steckdosen EG WZ IKEA Lampe" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
Kommentar