    Ich habe festgestellt dass der Bus (bzw. Cometvisu) träge reagiert

    Kann es sein das es an den folgenden Fehlern liegt?

    Wie kann ich das korrigieren?

    Danke

    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.0 Hauptlinie : Für die Linie "1.0 Hauptlinie" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.0 Hauptlinie : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.0 Hauptlinie" ist 10 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.1 DALI : Für die Linie "1.1 DALI" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.1 DALI : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.1 DALI" ist 159 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.2 Keller : Für die Linie "1.2 Keller" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.2 Keller : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.2 Keller" ist 65 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.3 Aktor Effektlicht : Für die Linie "1.3 Aktor Effektlicht" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.3 Aktor Effektlicht : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.3 Aktor Effektlicht" ist 5 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]1.4 Sonstige : Für die Linie "1.4 Sonstige" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]1.4 Sonstige : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "1.4 Sonstige" ist 15 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]2.1 OG : Für die Linie "2.1 OG" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]2.1 OG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "2.1 OG" ist 8 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]2.2 EG : Für die Linie "2.2 EG" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]2.2 EG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "2.2 EG" ist 8 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]2.3 Außenbereich : Für die Linie "2.3 Außenbereich" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]2.3 Außenbereich : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "2.3 Außenbereich" ist 10 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]3.1 OG : Für die Linie "3.1 OG" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]3.1 OG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "3.1 OG" ist 30 mA (für 6 Geräte keine Daten,angenommen mit je 5 mA)
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]3.2 EG : Für die Linie "3.2 EG" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]3.2 EG : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "3.2 EG" ist 15 mA (für 3 Geräte keine Daten,angenommen mit je 5 mA)
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]4.0 Hauptlinie : Für die Linie "4.0 Hauptlinie" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]4.0 Hauptlinie : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "4.0 Hauptlinie" ist 12 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity2.gif[/IMG]5.0 Hauptlinie : Für die Linie "5.0 Hauptlinie" ist keine Stromversorgung projektiert.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity0.gif[/IMG]5.0 Hauptlinie : Gesamter Stromverbrauch auf Linie "5.0 Hauptlinie" ist 20 mA.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/24 Stiegenhaus - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/24 Stiegenhaus - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/25 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/25 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/5 Küche - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/5 Küche - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/6 Küche - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/6 Küche - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/7 WZ TV - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/7 WZ TV - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/8 WZ TV - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/8 WZ TV - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/9 WZ TV - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/9 WZ TV - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/10 WZ TV - Backlight - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/10 WZ TV - Backlight - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/11 WZ TV - Backlight - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/11 WZ TV - Backlight - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/12 WZ TV - Backlight - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/12 WZ TV - Backlight - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/13 Erker - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/13 Erker - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/14 Erker - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/14 Erker - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/15 Erker - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/15 Erker - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/21 BAD/WC - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/21 BAD/WC - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/22 BAD/WC - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/22 BAD/WC - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/1 WZ Mitte - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/0/1 WZ Mitte - EIN/AUS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/2 WZ Mitte - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/2 WZ Mitte - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/3 WZ Mitte - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/3 WZ Mitte - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/17 Windfang - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/17 Windfang - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/0/18 Windfang - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/0/18 Windfang - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/16 Gästezimmer - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/16 Gästezimmer - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/13 LISA - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/13 LISA - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/9 Stiegenhaus - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/9 Stiegenhaus - DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/10 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/1/10 Stiegenhaus - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/1/17 Abstellraum : Mit der Gruppenadresse "0/1/17 Abstellraum" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/2/4 Licht UG Werkstatt : Mit der Gruppenadresse "0/2/4 Licht UG Werkstatt" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/2/5 Licht UG Abstellraum : Mit der Gruppenadresse "0/2/5 Licht UG Abstellraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/1 Carport : Mit der Gruppenadresse "0/3/1 Carport" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/2 Terasse Kamin - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/3/2 Terasse Kamin - EIN/AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/3 Terasse Kamin - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/3 Terasse Kamin - DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/4 Terasse Kamin - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/4 Terasse Kamin - 8bit DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/5 Terasse Überdachung - EIN/AUS : Mit der Gruppenadresse "0/3/5 Terasse Überdachung - EIN/AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/6 Terasse Überdachung - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/6 Terasse Überdachung - DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/7 Terasse Überdachung - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/7 Terasse Überdachung - 8bit DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/3/10 Terasse - 8bit DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/3/10 Terasse - 8bit DIMMEN" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/1 SZENE Baden : Mit der Gruppenadresse "0/4/1 SZENE Baden" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/2 SZENE TV : Mit der Gruppenadresse "0/4/2 SZENE TV" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/0 DALI Szene : Mit der Gruppenadresse "0/4/0 DALI Szene" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/3 SZENE EG WOHNEN LICHT : Mit der Gruppenadresse "0/4/3 SZENE EG WOHNEN LICHT" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/51 Licht UG ALLES AUS : Mit der Gruppenadresse "0/4/51 Licht UG ALLES AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/52 Licht EG ALLES AUS : Mit der Gruppenadresse "0/4/52 Licht EG ALLES AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/4/53 Licht OG ALLES AUS : Mit der Gruppenadresse "0/4/53 Licht OG ALLES AUS" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/6 Effektlicht EG WZ Kamin : Mit der Gruppenadresse "0/5/6 Effektlicht EG WZ Kamin" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/1 Effektlicht Stiege : Mit der Gruppenadresse "0/5/1 Effektlicht Stiege" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/3 Effektlicht EG Stiegenhaus : Mit der Gruppenadresse "0/5/3 Effektlicht EG Stiegenhaus" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/2 Effektlicht EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "0/5/2 Effektlicht EG Windfang" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/8 Effektlicht OG BAD/WC : Mit der Gruppenadresse "0/5/8 Effektlicht OG BAD/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/9 Effektlicht OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "0/5/9 Effektlicht OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/10 Effektlicht OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "0/5/10 Effektlicht OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/11 Effektlicht OG SZ : Mit der Gruppenadresse "0/5/11 Effektlicht OG SZ" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/5/12 Effektlicht OG Stiegenhaus : Mit der Gruppenadresse "0/5/12 Effektlicht OG Stiegenhaus" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]0/6/1 Wohn-/Essbereich - DIMMEN : Mit der Gruppenadresse "0/6/1 Wohn-/Essbereich - DIMMEN" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/1 Raffstore WZ : Mit der Gruppenadresse "2/0/1 Raffstore WZ" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/3 Rollo Küche : Mit der Gruppenadresse "2/0/3 Rollo Küche" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/5 Raffstore Küche : Mit der Gruppenadresse "2/0/5 Raffstore Küche" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/9 Raffstore Erker : Mit der Gruppenadresse "2/0/9 Raffstore Erker" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/11 Raffstore Büro : Mit der Gruppenadresse "2/0/11 Raffstore Büro" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/12 Raffstore Büro Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/12 Raffstore Büro Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/2 Raffstore WZ Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/2 Raffstore WZ Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/4 Rollo Küche Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/4 Rollo Küche Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/6 Raffstore Küche Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/6 Raffstore Küche Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/0/10 Raffstore Erker Winkel / Stop : Mit der Gruppenadresse "2/0/10 Raffstore Erker Winkel / Stop" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/2/2 Markise Terasse Szenen : Mit der Gruppenadresse "2/2/2 Markise Terasse Szenen" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]2/2/3 Referenzfahrt : Mit der Gruppenadresse "2/2/3 Referenzfahrt" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/6 Heizung EG Mitte/Erker : Mit der Gruppenadresse "3/1/6 Heizung EG Mitte/Erker" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/1 Heizung EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "3/1/1 Heizung EG Windfang" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/2 Heizung EG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "3/1/2 Heizung EG Bad/WC" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/3 Heizung EG Büro : Mit der Gruppenadresse "3/1/3 Heizung EG Büro" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/4 Heizung EG Wohnzimmer : Mit der Gruppenadresse "3/1/4 Heizung EG Wohnzimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/1/5 Heizung EG Küche : Mit der Gruppenadresse "3/1/5 Heizung EG Küche" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/3 Heizung OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "3/2/3 Heizung OG Lisa" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/1 Heizung OG Badezimmer : Mit der Gruppenadresse "3/2/1 Heizung OG Badezimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/2 Heizung OG Stiegenhaus : Mit der Gruppenadresse "3/2/2 Heizung OG Stiegenhaus" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/5 Heizung OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "3/2/5 Heizung OG Schlafzimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/4 Heizung OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "3/2/4 Heizung OG Gästezimmer" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]3/2/6 Heizung OG LEER : Mit der Gruppenadresse "3/2/6 Heizung OG LEER" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/0/0 Temp Gartenhaus innen : Mit der Gruppenadresse "4/0/0 Temp Gartenhaus innen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/0/1 Temp Gartenhaus außen : Mit der Gruppenadresse "4/0/1 Temp Gartenhaus außen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/0 Temp EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "4/1/0 Temp EG Windfang" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/1 Temp EG Bad : Mit der Gruppenadresse "4/1/1 Temp EG Bad" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/2 Temp EG Wohnen Küche : Mit der Gruppenadresse "4/1/2 Temp EG Wohnen Küche" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/1/3 Temp EG Wohnen Tür : Mit der Gruppenadresse "4/1/3 Temp EG Wohnen Tür" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/0 Temp OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "4/2/0 Temp OG Schlafzimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/1 TEMP OG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "4/2/1 TEMP OG Bad/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/2 TEMP OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "4/2/2 TEMP OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/2/3 TEMP OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "4/2/3 TEMP OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]4/3/0 Temp KG Hobbyraum : Mit der Gruppenadresse "4/3/0 Temp KG Hobbyraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/0/0 Luftfeuchte Gartenhaus innen : Mit der Gruppenadresse "5/0/0 Luftfeuchte Gartenhaus innen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/0/50 Taupunkt Gartenhaus innen : Mit der Gruppenadresse "5/0/50 Taupunkt Gartenhaus innen" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/0 Luftfeuchte EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "5/1/0 Luftfeuchte EG Windfang" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/50 Taupunkt EG Windfang : Mit der Gruppenadresse "5/1/50 Taupunkt EG Windfang" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/1 Luftfeuchte EG Bad : Mit der Gruppenadresse "5/1/1 Luftfeuchte EG Bad" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/51 Taupunkt EG Bad : Mit der Gruppenadresse "5/1/51 Taupunkt EG Bad" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/2 Luftfeuchte EG Wohnen Küche : Mit der Gruppenadresse "5/1/2 Luftfeuchte EG Wohnen Küche" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/52 Taupunkt EG Wohnen Küche : Mit der Gruppenadresse "5/1/52 Taupunkt EG Wohnen Küche" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/3 Luftfeuchte EG Wohnen Tür : Mit der Gruppenadresse "5/1/3 Luftfeuchte EG Wohnen Tür" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/1/53 Taupunkt EG Wohnen Tür : Mit der Gruppenadresse "5/1/53 Taupunkt EG Wohnen Tür" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/0 Luftfeuchte OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/0 Luftfeuchte OG Schlafzimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/50 Taupunkt OG Schlafzimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/50 Taupunkt OG Schlafzimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/1 Luftfeuchte OG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "5/2/1 Luftfeuchte OG Bad/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/2 Luftfeuchte OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "5/2/2 Luftfeuchte OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/3 Luftfeuchte OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/3 Luftfeuchte OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/51 Taupunkt OG Bad/WC : Mit der Gruppenadresse "5/2/51 Taupunkt OG Bad/WC" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/52 Taupunkt OG Lisa : Mit der Gruppenadresse "5/2/52 Taupunkt OG Lisa" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/2/53 Taupunkt OG Gästezimmer : Mit der Gruppenadresse "5/2/53 Taupunkt OG Gästezimmer" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/3/0 Luftfeuchte KG Hobbyraum : Mit der Gruppenadresse "5/3/0 Luftfeuchte KG Hobbyraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]5/3/50 Taupunkt KG Hobbyraum : Mit der Gruppenadresse "5/3/50 Taupunkt KG Hobbyraum" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/0/0 Strom Carport WATT : Mit der Gruppenadresse "6/0/0 Strom Carport WATT" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/0/1 Strom Fernsehen WATT : Mit der Gruppenadresse "6/0/1 Strom Fernsehen WATT" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/0/2 Strom Musik hören WATT : Mit der Gruppenadresse "6/0/2 Strom Musik hören WATT" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/1/0 Logik Licht Sperren : Mit der Gruppenadresse "6/1/0 Logik Licht Sperren" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]6/2/0 Info : Mit der Gruppenadresse "6/2/0 Info" sind keine Kommunikationsobjekte verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/0 Steckdosen EG WZ TV : Mit der Gruppenadresse "1/0/0 Steckdosen EG WZ TV" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/1 Steckdosen EG WZ SONOS : Mit der Gruppenadresse "1/0/1 Steckdosen EG WZ SONOS" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/2 Steckdose EG WZ Vitrinenlicht : Mit der Gruppenadresse "1/0/2 Steckdose EG WZ Vitrinenlicht" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.
    [IMG]res://C:\Program Files (x86)\Ets\EtsNg0407.loc/CheckSeverity1.gif[/IMG]1/0/3 Steckdosen EG WZ IKEA Lampe : Mit der Gruppenadresse "1/0/3 Steckdosen EG WZ IKEA Lampe" ist nur ein Kommunikationsobjekt verbunden.

    #2
    ETS3 > Diagnose > Projekt prüfen

    Nein, das sind nur kosmetische Fehler. Hast Du wirklich so viele Linien?

    Kommentar


      #3
      Eigentlich habe ich nur eine Linie.
      Das Konstrukt ist der Übersicht halber entstanden.

      Kommentar


        #4
        Wenn Du nur eine Linie hast, was macht dann Linie 1.1 Dali, 2.1 usw in dem Projekt? Bitte immer an die Topologie halten. Sonst wird es schwer fallen da zu helfen.

        Kommentar

        Lädt...