  • chriscrown
    antwortet
    Perfekt! Das war die Lösung! Vielen Dank!

    Für alle die nicht genau wissen was der 2 Kanalbetrieb ist:
    Man kann damit zwei unterschiedliche Funktionen gleichzeitig ausführen. Kanal 1 sendet bei mir das AUS-Telegramm an die Zentral-Aus-Gruppenadresse, Kanal 2 sendet bei mir das EIN-Telegramm an die Gruppenadresse für "Sonnenschutz hoch". Man kann außerdem noch einstellen, wie lang die Verzögerung zwischen Kanal 1 und Kanal 2 sein soll, was ich bei mir natürlich auf ganz kurz eingestellt habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    siehe Anhang
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • chriscrown
    antwortet
    Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
    2-Kanal Bedienung
    Könntest Du das noch ein wenig ausführen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Dann ist die Funktion 2-Kanal Bedienung des Tastesensor die Lösung

    Einen Kommentar schreiben:


  • chriscrown
    antwortet
    Der Taster ist ein GIRA 513400 (Tastsensor 3 - 3+1)

    Weitere Logikbausteine sind nicht vorhanden...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moe Hutz
    antwortet
    Hallo,
    was für ein Taster führt denn den zetral aus Befehl aus? Was ist sonst noch an Logik-Bausteinen vorhanden?

    Gruß Moe

    Einen Kommentar schreiben:


  • chriscrown
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB - √ - Treppenhausfunktion mit AUS triggern.

    - √ - Treppenhausfunktion mit AUS triggern

    Hallo zusammen!

    An einem Gira 16-fach-Aktor habe ich 4 Ausgänge zum Triggern der Schalteingänge unserer alten Sonnenschutzsteuerung verwendet. Die Ausgänge arbeiten mit der Treppenhausfunktion des Aktors, heißt beim senden des EIN-Befehls wird der Ausgang für eine Sekunde geschlossen und danach wieder geöffnet.

    Jetzt kommts...
    Wir haben bei uns einen Zentral-Aus-Taster am Ausgang, mit dem alle Leuchten per Zentralfunktion ausgeschaltet werden. Ich würde nun gerne den Ausgang des Sonnenschutzes auf mit triggern, wenn der Zentral-AUS betätigt wird. Das Problem ist dabei, dass die im "Sonnenschutzausgang" genutzte Treppenhausfunktion auf ein "EIN-Telegramm" und nicht auf das "AUS-Telegramm" des Zentral-Aus reagiert.

    Gibt es eine Möglichkeit die Treppenhausfunktion mit einem AUS zu triggern, oder vielleicht das AUS-Telegramm vorher zu invertieren?

    Für alle Anregungen bin ich wie immer sehr dankbar!

    Viele Grüße,
    Chris