    Hallo zusammen.

    Ich habe einen B.IQ 3fach mit RTR und Display parametriert und programmiert. Habe aber jetzt folgendes Problem. Beim Betätigen der Tasten wird kein Telegramm gesendet.
    Anzeige des Displays funktioniert.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.

    Vielen Dank
    herby

    #2
    Hi,

    keine Gruppenadresse eingetragen?
    Mach doch mal ein paar screenshots. Dann können wir dir auch helfen.
    Oder hast du die Falsch eingetragen z.B. bei lesen?

    Gruß Manuel

    Kommentar


      #3
      Taste mal etwas länger drücken.

      In Standard Konfig ist das so, dass bei einem kurzen Druck der Info Text am Display erscheint (was die Taste eben tun würde) und bei etwas längerem Druck dann der eigentliche Befehl gesendet wird. Lässt sich aber nach belieben einstellen.

      Kommentar


        #4
        Habe die im Anhang gemachten Einstellungen

        Vielen Dank
        herby
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Hallo Herby,

          drücke mal 2 mal kurz und schaue ob dann was passiert.

          Gruß Manuel

          Kommentar


            #6
            Wenn ich die Taste 2x betätige, dann wird der Befehl ausgeführt. Muss das "A" Flag gesetzt sein?

            Vielen Dank

            herby

            Kommentar


              #7
              Da gibt es einen Parameter, wo du einstellen kannst ob bei Tastendruck nur am Display angezeigt wird, was die Funktion der Taste ist und erst beim nächsten drücken der Befehl abgesetzt wird, oder ob der Befehl sofort ausgelöst werden soll.
              Das kannst du in dem Plugin der ETS umstellen.

              Kommentar


                #8
                Vielen Dank für den Tipp, es funktioniert.