    So, hab den ersten Zähler nun am laufen... Kann mir jemand beim Interpretieren der Zahlen etwas unter die Arme greifen:

    Es handelt sich dabei um einen 2-Richtungszähler (PV-Anlage)...
    1.8.0 und 2.8.0 sind klar... Das sind die aktuellen Zählerstände für Bezug und Einspeisung...
    1.8.1 und 2.8.1 ist ein anderer Tarif?!? Versteh ich nit wirklich... Sollte nicht die Summe aller Tarife gleich der Gesamtsumme sein?

    Code:
    1-0:1.8.0*255 12270630.00 Wh
    1-0:1.8.1*255 150568286973120.03 Wh
    1-0:2.8.0*255 47393690.00 Wh
    1-0:2.8.1*255 2246160619580160.25 Wh
    1-0:16.7.0*255 768.00 W
    1-0:36.7.0*255 910080.00 W
    1-0:56.7.0*255 219329280.00 W
    1-0:76.7.0*255 -144318666240.00 W
    Auch die anderen verstehe ich nicht wirklich:
    lt. http://www.edi-energy.de/files2%5COB...1_20110401.pdf

    ist Obis Gruppe C (Der Teil nach dem Doppelpunkt) ist eigentlich die Messgröße: (Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Strom, Spannung,)... Wobei ich dort keine Kenngröße 16,36 56 oder 76 finden konnte....

    Geschweige denn eine Messart 7. Meine Vermutung wäre, dass 16.7.0 mein aktueller Stromverbrauch ist, wobei negative Werte (die es lt. dem pdf nicht geben dürfte) eine Einspeisung bedeutet und positive Werte ein Bezug...

    Soweit so gut.
    Gruß
    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Die Werte würde ich an meinen HS schicken. Dazu kann der Raspi ReadOnly bleiben.

    Zum Gateway: Hab da selbst noch keine Erfahrungen mit. Musst mal VariantGT hier im Forum befragen. Der hat das Ding bei sich am laufen.

    Selbst hab ich die IR-Köpfe bis dato an einem Linux-PC hängen der diverse Werte (etwas über 50) der Anlage meiner Eltern (kein KNX vorhanden) aufzeichnet. Darunter auch die Werte von vier Zählern.

    Auslesen tu ich die Zähler mit einem Kommandozeilen-Tool. Dessen Ausgabe wird geparst und die Daten in ein selbstgebasteltes MySQL-Backend gesteckt.

    Falls du einen Zähler hast der SML spricht: Ich kann dir das Tool gerne mal schicken. Aber irgendwo hier im Forum müsste ich es auch schon verlinkt haben.

    Vllt. mal nach "sml" und "linux" suchen?!

    Gruß
    Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • fbirkholz
    antwortet
    Hallo Tuxedo,

    Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
    ein paar Euro mehr ausgeben und alles tut "out-of-the-box".
    Smart Meter Gateway COM-1 - co.met webShop
    Aber dem Raspi ein Read-Only System beibringen (lässt die SD-Karte länger leben) ist auch nicht in 2min erledigt.
    Habe mir gerade mal das co.met im Netz angeschaut.

    Wie wertest Du das Gateway aus bzw. wo logst Du die Werte (über den Raspi - Read/Only kann es ja nicht sein)? Außerdem würde mich interessieren in welcher Art/Format das Gateway die Daten herrausgibt (habe keine Spec gefunden).

    Würde mich freuen, Du könntest mir hier Auskunft geben.

    Gruß
    Franc

    Einen Kommentar schreiben:


  • sth
    antwortet
    Das hatte ich mir auch schon mal angeschaut... Ich hab aber insgesamt 3 Zähler die ich auslesen möchte, dann wirds doch etwas teuer... Da ich das Raspi schon das da hab...

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Muss nicht sein. Kann aber.

    Das blöde ist nur, dass, wenn's nicht geht, man wie der Ochs' vor'm Berg steht wenn man nicht das passende Equipment zur Analyse hat. Und selbst wenn man ein schnelles und großes Oszi zur Hand hat (hatte mir eines geliehen): Da ging ne Menge Zeit drauf. Mit dem Ergebnis: ein paar Euro mehr ausgeben und alles tut "out-of-the-box".

    ach ja: Smart Meter Gateway COM-1 - co.met webShop

    Damit sparst du dir dann noch den Raspi und den RS232-USB Adapter. Ist vielleicht nicht billiger. Aber dem Raspi ein Read-Only System beibringen (lässt die SD-Karte länger leben) ist auch nicht in 2min erledigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sth
    antwortet
    Hmm... OK... Dann werde ich wohl die gleiche Lernkurve machen wie du auch... Die Teile sind schon bestellt :-/

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Hab ich Anfangs auch. Beim Wechsel des Zählers ging dann nichts mehr. Dann war mir das gebastel zu blöd und ich hab fertige Köpfe gekauft: Magnet-IR-Optokopf für elektronische Zähler (USB) - co.met webShop

    Einen Kommentar schreiben:


  • sth
    antwortet
    Alles klar... ich werde erstmal mit den Leseköpfen von volkszähler.org zu arbeiten. Sollte aber keinen Unterschied machen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Hab sogar noch 20m kabel zwischen dem Opto-Kopf und dem RS232-USB-Konverter. Funktioniert bestens.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxfindichgut
    antwortet
    Kann ich ebenfalls bestätigen, läuft gut, auch mit 2 IR-Köpfen über USB am RPi.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Ja. Tut es.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sth
    antwortet
    Guten Morgen,
    ich bin aktuell auf der Suche nach einer Lösung um meine Iskra-Zähler auszulesen. Wie ist eure Erfahrung hier nach einem Guten halben Jahr mit dieser optischen Schnittstelle? Läuft das zufriedenstellend und stabil?

    Gruß
    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxfindichgut
    antwortet
    Guten Morgen,

    danke für das Feedback. Ich habe mir den youless datenlogger auf der Webseite mal kurz angesehen, ist sicher auch ne gute Lösung aber so wie ich das sehe tastet er die Impulse der IR Diode ab. Beim co.met den ich jetzt einsetzte funktioniert das ganze ja über SML-Protokoll der bidirektionalen IR-Schnittstelle, also ein etwas anderer Anwendungsfall.
    Ich taste meine beiden Zähler jetzt über einen RaspPi und 2 der co-met Köpfe ab, was super funktioniert.
    Bisher habe ich noch das Problem daß nach einiger Zeit (ca. 300 Abtastungen) die beiden USB Schnitstellen des PI Probleme bereiten, die seriellen Daten nicht mehr richtig ankommen. Das Problem besteht wenn ich die USB Schnittstellen einmal am Programm Anfang öffne und geöffnet lasse (POSIX: open()). Schliesse und öffne ich die Port vor jeder Messung (z.B. im Minuten-Takt) läuft das ganze wunderbar.
    Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem ?
    viele Grüße,
    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • berlinger20
    antwortet
    co.met und andere

    hallo,

    also bei mir funktioniert dieser co. met lesekopf nicht. wurde schon mal getauscht und auch der neue logt nicht richtig mit.
    habe mir alternativ letzte woche ein anderes gerät zugelegt. youless datenlogger für 85€ bei bg-etech.de
    mittwoch bestellt, donnerstag geliefert, donnerstag abend angeschlossen und seit dem wird fleissig mitgelogt.
    bei youless.nl gibt es ein xls sheet mit makro, was die komplette auswertung macht. und das alles über ethernet. gibt auch zwei apps für ios und android.
    und nen kostenlosen server um die daten abzuspeichern bei bidgely.com (allerdings nur in $ anzeige)....

    ich hab übrigens einen emh ehz zähler mit optoel. schnittstelle. der youless hängt aber an der verbrauchs LED dran (klebeband mit loch in der mitte und klettverschluss. soll aber auch mit alten zählern mit drehscheibe funktionieren....

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    @coolrunnings:

    lass uns das mal lieber hier weiter diskutieren:

    https://knx-user-forum.de/wiregate/1...plugin-36.html

    Dazu wären die Konfigurationszeilen mit den Obis-Werten hilfreich.