    Hallo Kollegen,

    folgende Situation beim Kunden.
    Vorhanden sind B&J Comfortpanel , Theben Wetterstation GPS, einige Prion und Merten Jalousieaktoren.

    Der Kundenwunsch lautet.

    Alle Jalousien sollen bei Dunkelheit ( unter 10lx ) und einer Freigabe über einen Taster am Panel runterfahren.
    Wenn es am Morgen aber wieder hell wird sollen sie unten bleiben.
    Hoch dann entweder einzeln in den Räumen oder über Zentralbefehle EG / OG rauf. Solange die Freigabe im Panel ansteht soll sich das ganze täglich wiederholen.

    Halbwegs funktioniert das bei mir auch, nur fahren die Jalos bei überschreiten der 10lx morgens alle hoch.

    Hat jemand einen Rat für mich welche Logik ich hier einsetzen könnte?

    Vielen Dank
    _________________________
    Grüsse aus Niederbayern

    Herry

    #2
    Wenn Bedingung nicht erfüllt ist "Kein Telegramm"
    Angehängte Dateien
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Logik für Jalousieautomatik

      Das hilft leider nicht.
      Der Ausgang der Wetterstation geht ja auf eine "und" Verknüpfung .
      Der zweite Eingang des "und" Gliedes ist die Freigabe des Panels.

      Die Logik sendet bei wahr eine 1 und bei unwahr eine 0
      Ich müsste bei unwahr "kein Telegramm" einstellen.
      Leider geht das nicht bzw.. ich kann es nicht
      _________________________
      Grüsse aus Niederbayern

      Herry

      Kommentar


        #4
        Hallo

        gibt es im ComfortPAnel keine Option eine Tor zu generieren.
        Freigabe lässt Telegramme durch und wertet nur die + (Helligkeitunterschritten) aus

        Gruss Aendu
        Gruss Aendu
        HS3/HS2/Pronto/.......

        Kommentar


          #5
          Logik für Jalousieautomatik

          Hallo Aendu,

          das Comfortpanel hat einen Logikedtior der meines Erachtens sehr gut aussieht.
          Aber ich bin hier nicht in der Lage sowas anzulegen.

          "Tor" ist scheinbar eine Funktion!?
          _________________________
          Grüsse aus Niederbayern

          Herry

          Kommentar


            #6
            Zitat von Herry 71 Beitrag anzeigen
            Die Logik sendet bei wahr eine 1 und bei unwahr eine 0
            Ich müsste bei unwahr "kein Telegramm" einstellen.
            Leider geht das nicht bzw.. ich kann es nicht
            Filter am Ausgang setzen und. Das gibts beim CP

            Kommentar

            Lädt...