    Hallo,

    ich habe ein Projekt welches seit 5 jahren problemlos funktioniert. Es sind ca. 30 Geräte am Bus. Alle haben eine Busspannung von um die 27 - 28 V. Nun wollte ich es etwas erweitern mit 1 x RTR 6124-102 und Heizungsaktor 6164-U. Wenn ich mir die Geräteinfo in ETS4 des RTR 6124-102 ansehe dann sehe ich:

    Busspannung
    44.3V (±0.5V)

    Wie kann das denn sein ?
    Steffen

    #2
    Hallo Kollege,

    Welche Spannung misst Du körperlich mit einem Messgerät in der Verteilung?

    Gruss Peter
    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

    Kommentar


      #3
      Hallo Peter,

      Vielen Dank für deine Info. Habe am RTR gemessen. Dort sind es genau 30,01 V. Somit stimmt nicht was der RTR ausspuckt. Oh jeh. Muss ich mir Gedanken machen? bin gerade beim in-Betrieb nehmen und frage mich ob er wohl ne macke hat :-)

      Danke
      Steffen

      Kommentar


        #4
        Die Spannungsanzeige laut Geräteinfo kann man vergessen.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Hallo Kollege..

          musst Dir keine Sorgen machen. Die Spannungsmessung über ETS stimmt so gut wie nie.

          Gruss Peter
          Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
          Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
          Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
          SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

          Kommentar


            #6
            ist wohl bei so billigen Geräten üblicherweise in Kauf zu nehmen
            oder vielleicht ist es ja ein Feature
            EPIX
            ...und möge der Saft mit euch sein...
            Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

            Kommentar


              #7
              OK, Vielen Dank.