Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fehler in GA?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Fehler in GA?

    Hallo Spezies,

    in meiner Visu lasse ich mir die Positionen meiner Rollläden als Prozentwert anzeigen. Obwohl ich es bei allen gleich gemacht habe, bleibt ein Wert immer null.
    Wenn ich den Wert mit dem Monitor auslese, bekomme ich einmal die Fehlermeldung "Das Telegramm wurde am Bus nicht bestätigt",
    weiterhin wird die Zeile gelb hinterlegt und es werden die Flags C R angezeigt.
    Was läuft da falsch?
    In den Bildern sind die Eigenschaften einer richtigen und der falschen GA dargestellt.

    Gruß

    HHK
    Angehängte Dateien
    Meine Installation:
    HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
    1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

    #2
    weiß der Aktor, dass er auf diese GA senden soll?
    Grüße Manuel

    Kommentar


      #3
      ...ja. die GA ist mit dem Aktor verbunden.
      Ich habe mal ein Protokoll hochgeladen:
      3 Rolladen fähren auf 15%, in der Mitte ist der "Falsche"

      HHK
      Angehängte Dateien
      Meine Installation:
      HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
      1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

      Kommentar


        #4
        kannst Du über die ETS den Rolladen mit der GA direkt steuern?
        ist bei der GA das lesen Flag gesetzt?
        Grüße Manuel

        Kommentar

        Lädt...