Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Tridonic K211 - DALI Dimmwert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Tridonic K211 - DALI Dimmwert

    Hallo Zusammen,

    gerade bastel ich ein wenig mit einem Tridonic K211 LED Controller herum. Schalten und Dimmen geht wunderbar. Aber ich bekomme keine Rückmeldung über den Dimmwert zurück.

    Bei den NV-Trafos funktioniert das alles wunderbar, beim K211 geht es nicht.

    Habt Ihr eine Idee wieso?

    Viele Grüße,

    Thomas E.-E.
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)

    #2
    Ist für den Kanal im DALI-Gateway die Rückmeldung aktiviert?
    Grüße Manuel

    Kommentar


      #3
      Welches Dali-Gateway hast du denn?
      Gruß Jörg.


      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)

      Kommentar


        #4
        Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
        Ist für den Kanal im DALI-Gateway die Rückmeldung aktiviert?
        öhh peinlich, nein!

        ich dachte, das wäre eine Einstellung für den ganzen Kanal (habe das ABB DGS 1.1) aber die Rückmeldung ist je Teilnehmer einstellbar ...

        Danke für Eure Hinweise
        Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)

        Kommentar


          #5
          manchmal ist es nur eine Kleinigkeit
          aber super, dass wir Dir helfen konnten
          Grüße Manuel

          Kommentar


            #6
            schönen Abend

            Habe auch gerade oder auch schon länger ein Projekt am laufen mir solchen oder bzw baugleichen Osram Geräten.
            Aber da es sich bei mir nur um 285 solcher Konverter handelt wird es sicher nicht so schlimm werden.
            ggg bin derzeit bei 28 dali Gateways. könnte noch intersant werden.
            melde mich dann mit ein paar Fotos.

            Chris

            Kommentar

            Lädt...