    Hallo,

    ich habe eine Frage. Ich habe folgendes Problem. Mein KNX-Dali Gateway (Merten) schaltet meine Beleuchtung nicht direkt ein bzw. aus sondern dimmt den gewünschten Wert an. Beim Ausschalten über die GA "Aus" (1/1/1) werden die Zwischenschritte durch das Dali-Gateway auf den Bus gesendet (1/5/1). Diese Telegramme werden durch das Wiregate beantwortet mit der GA zum Setzen eines Wertes (1/3/1). Kann mir jemand erklären warum? Das Verhalten scheint aufzutreten wenn das Aussignal vom Wiregate selber kam oder über den Gruppenmonitor gesendet wurde, kann aber auch mittels Aussignal über einen Taster provoziert werden.

    Anbei noch ein Auszug aus dem Gruppenmonitor.

    Gruß,
    David
    Angehängte Dateien

    #2
    Nutzt du das Wiregate als IP-Router? Dann könnte es am eibd liegen. Vor allem wenn du das WG z.B. über einen KNX IP-Router mit der Linie verbinden lässt und dort auchnoch die Filtertabellen ausgeschaltet hast. Da werden unter gewissen Umständen Telegramme verdoppelt.
    Gruss Patrik alias swiss

    Kommentar


      #3
      Hallo Patrick,

      danke für deinen Hinweis. Irgendwie hatte ich sowas im Kopf, daher meine Frage.

      Letztlich habe ich das Problem aber gelöst. Bei mir im Netz läuft auch das "smarthome.pi" Projekt. Dort war die Adresse lesend angegeben und hat dann entsprechend geantwortet. Da das Wiregate die Schnittstelle und den EIBD zur Verfügung stellt habe ich diesen Zusammenhang nicht sofort herstellen können.

      Gruß,
      David