Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ich Brauche hilfe beim 6128/01-84

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Ich Brauche hilfe beim 6128/01-84

    Hallo Community

    Ich habe in meinem Haus die 6128/01-04 4fach Bedienelement Raumtemperaturregler verbaut und habe jetzt das Problem das ich meine Heizung nicht schalten kann. Im Display sehe ich nur ( -- ) zwei Striche

    Ich habe noch nicht so die Erfahrung mit dem KNX.

    kann mir jemand sagen welche Einstellungen ich in ets 4 vornehmen muss.
    Ich denke ich muss sie noch kalibrieren, aber ich weis nicht wie :-(

    LG

    Timo

    #2
    Hey, da gibt die Suche im Forum immer genug Infos. Paar thread zuvor hat exakt jemand die selbe Feste https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ifunktion.html

    Kommentar


      #3
      Klingt, als ob Du den Temeratursensor nicht verknüpft hast.
      Du mußt KO 0 (Temp-Fühler Ausgang) mit KO 3 (Ist Temp) verbinden.

      Gruss
      Jochen.

      Kommentar


        #4
        Zitat von HHTimo Beitrag anzeigen
        Ich habe in meinem Haus die 6128/01-04 4fach Bedienelement Raumtemperaturregler verbaut und habe jetzt das Problem das ich meine Heizung nicht schalten kann. Im Display sehe ich nur ( -- ) zwei Striche

        kann mir jemand sagen welche Einstellungen ich in ets 4 vornehmen muss.

        LG

        Timo
        Eigentlich sollten es aber drei Striche sein. :-D
        In den produktspezifischen Parameter kannst du wie schon geschrieben den Tempfühler Ausgang mit der Ist-Temperatur verknüpfen.
        Abgleichen brauchst du ihn nur wenn immer die gleichen Temperaturunterschiede sind.
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Interessant, bei mir sind die KOs anders nummeriert, evtl. ein Unterschied zwischen ETS3 und 4...

          Gruss
          Jochen.

          Kommentar


            #6
            ... bei mir steht in "interner Adressenr" nichts drin????

            Liebe KNX-Experten,

            habe ebenfalls den 6128/01 RTR und komme auch mit dieser Hilfe noch nicht weiter.

            ... bei mir ist der Eintrag "interne Adressen" leer. Wie kann ich an die interne Temperatur kommen?

            Ich freue mich auf eure Hilfe,

            moormac

            Kommentar


              #7
              Hallo,

              Naja du verknüpfst das KO des Temperaturfühlers (findest du ziemlich weit oben) entweder intern mit dem Temperatur KO des RTR (bisschen weiter unten zu finden) oder du machst es über eine externe Gruppenadresse.

              Mir ist extern lieber da man sie dann noch für andere Sachen benutzen kann.

              Intern steht sie dir ja nur im Powertool zur Verfügung

              Kommentar


                #8
                Danke!

                ... das war der entscheidende Tipp.

                Herzlichen Dank!

                ... ich hoffe, bald auch mal anderen helfen zu können. Derzeit habe ich an allen Ecken noch Probleme.

                moormac

                Kommentar

                Lädt...
                X