und bei mehr als drei Wiederholungen ist kein Koppler in der Anlage?
Poste mal nen Screenshot vom Busmonitor.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Busproblem, nicht best. Telegramme
Einklappen
X
-
Hi Christian,
es handelt sich dabei um ein EFH.
Ich dachte schon an einen Loop, aber ich denke da wäre die Busauslastung noch viel höher.
Ich bekomme das EIBmarkt Interface nicht im FT1.2 Modus zum laufen, funktioniert leider nur mit dem Kompatib.modus.
Bei der Topologie habe ich einen offenen Ring gelegt.
Wie gesagt das alles hat schon mal super funktioniert.
Wie könnte ich denn gewisse Probleme ausschließen ?
Hat schon mal jemand das Eibmarktinterface im normalen Modus FT1.2 zum laufen bekommen?
Gruß
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
drei mal werden Telegramme an den HS gesendet, da die FT1.2 im Kompatibilitätsmodus kein ACK sendet - Besser währe der FT1.2. Modus.
Aber öfter klingt irgendwie nach Koppler und Topologie-Fehler.
Reden wir hier vom EFH oder einer größeren Anlage?
Einen Kommentar schreiben:
-
Busproblem, nicht best. Telegramme
Hallo ,
hab seit kurzem ein paar seltsame Probleme mit meinem Bus.
Ab und zu werden Befehle des HS nicht richtig ausgeführt oder richtig angezeigt
Wenn ich in der ETS mir den Busmonitor anschaue, sehe ich das fast alle Tellegramme bis zu 7mal wiederholt werden und in der ETS gelb dargestellt werden.(mit R-Flag)
In der Hilfe steht das das gesendete Telegramm nicht vom Emfänger bestätigt
wird. Aber wie kann das sein. Es hat vorher alles funtioniert.
Ich benutze das Eibmarkt Interface.
Im Homeserver hab ich den F1.2 Kompatibilätsmodus eingeschaltet damit es überhaupt funktioniert.
Woran kann es liegen das die Telegramme nicht oder zu spät bestätigt werden.
Laut Statistik des Busmonitors hab ich max. 18% Buslast und nicht bestätigte Telegramme bei 84%. Da stimmt doch was nicht.
Bitte helft mir.
Gruß
StefanStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: