Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich darf nochmal blöd fragen (weil ich grad suche warum das proggen des N141 satte 7 Minuten dauert):
Folgende Antwort hab ich von EIBMarkt vor ein paar Wochen zu meinem Problem "IF-RS232 läuft nur noch im komp.-Modus" erhalten:
Information: Der "FT 1.2 Kompatibilitätsmodus" ist völlig korrekt für den HS und läuft auch fehlerfrei. Nutzen Sie KEINEN anderen Port.
Fehlerfrei stimmt (bei mir) aber elends langsam.. Die Antwort ist nach allem was ich hier und drüben lese schlicht falsch ? Wollte das nur nochmal bestätigt haben bevor ich in den Terror-Modus schalte
Ich hab das mit der von ChristianB erwähnten Methode nun zur Sicherheit zum dritten Mal probiert, keine Chance, ohne Komp.Modus gibts nur Dauerblinken. Ich werd wohl auch mal umtauschen gehen..
hab jetzt mal das Interface ausgetauscht und siehe da ich bekomme es im normalen 1.2 Modus zum laufen.
Ich bin der Meinung das ich das auch früher so hatte, aber irgendwann gab es die Probleme und ich konnte das Interface nur noch im Kompalib. Modus betreiben.
Werd es mal einschicken.
Vielen Dank an alle dir mir so nett geholfen haben. Ist ein echt super Forum.
ich kann nichts (für den Komi-Mode) ungewöhnliches sehen. Auf den Screenshots sind immer nur drei Wiederholungen zu sehen und nicht 7. Diese drei Wiederholungen sind "normal", da der HS kein ACK sendet.
Im Kompatibilitätsmodus ist aber meine dringende Empfehlung, im Experten die Telegrammbegrenzung ein zu schalten. Sonnst kommen zu den normalen Telegrammen ja auch immer noch die Wiederholungen und dann kann die Telegrammlast am "Nadelör" HS schon mal ganz schön hoch werden.
Aktiviere mal die Standardeinstellung von 6 Telegrammen/Sekunde.
Weiter steht in der Expertenhilfe:
Anmerkung: In seltenen Fällen muss die BCU2 nach Verwendung des Modus BCU2/FT1.2 einmalig vom EIB getrennt werden. Dazu muss man den HS/FS neu mit diesem Modus konfigurieren, warten bis der HS/FS gestartet hat (3-fach Doppelton ertönt), den HS/FS nun ausschalten und die BCU2 vom EIB ca. 60 Sekunden trennen. Danach wieder mit dem EIB verbinden und den HS/FS neu starten. Das Verbindungskabel zwischen HS/FS und BCU muss dazu nicht getrennt werden.
versuch noch mal nach der o.a. Methode den FT1.2-Modus wieder ans laufen zu kriegen.
@HartrtmutB: Ich hatte auch nicht die Vermutung anzweifeln wollen Mir war nur bisher nicht so 100% klar, dass das bei mir (auch) nicht im "Normalzustand" ist (ich hatte das Thema aber auch nicht gross weiterverfolgt weil es ja geht).
Nach einer kurzen Suche und lesen der alten Threads ging mir jetzt allerdings ein Licht auf..
Ich hab allerdings keinerlei der in diesem Thread geschilderten Probleme auf oder mit dem Bus, ...
Ist ja nur eine Vermutung, aber wenn kein LK bei ip_freak im Einsatz ist und auch bei ihm der Komp-Modus läuft, dann hat die Schnittstelle genau das, was schon mehrfach beschrieben wurde. Warum sollte sie dann nicht auch (zusätzlich) Protokollprobleme haben, wenn das schon mit dem ACK nicht klappt ?
Meine läuft im BCU2 / FT1.2 Mode (toi, toi), bin gerade sowieso im Experten und habe nochmals nachgeschaut ... .
Mein Tipp: Defektes eibmarkt-Interface. Schau mal in die Forensuche, "nur im Kompatibilitätsmodus" war schon öfters ein Thema. Der Eibmarkt tauscht normalerweise problemlos aus.
Gruß
Hartmut
Hmm, jetzt hast Du mich doch hellhörig gemacht ich hab ja dasselbe Interface und musste es nach einigen Wochen aus völlig unerfindlichen Gründen auf Kompatibilitätsmodus umstellen (ich bin mir nur bis heute nicht 100% sicher ob es vorher anders eingestellt war..)
Ich hab allerdings keinerlei der in diesem Thread geschilderten Probleme auf oder mit dem Bus, ich werd aber dann wohl trotzdem besser mal umtauschen gehen müssen (?!)
Wie gesagt ,eine Linie , keine Koppler, keine Verstärker.
Benutze das EibMArkt Interface und bekomme es leider nur im Kompatibilitätsmodus zu laufen.
Mein Tipp: Defektes eibmarkt-Interface. Schau mal in die Forensuche, "nur im Kompatibilitätsmodus" war schon öfters ein Thema. Der Eibmarkt tauscht normalerweise problemlos aus.
war die Woche geschäftlich unterwegs und konnte leider kein Screenshot machen.
Es handelt sich dabei nur um 1 Linie, keine Koppler, keine Verstärker.
Ich hoffe das ich jetzt am Wochenende mal die Zeit finde ein paar Screenshots zu machen.
Sehr richtig! :-)
Gerne zitiere ich in diesem Zusammenhang noch einmal die entsprechende Stelle aus den Forenregeln:
Sorgfältig formatierte, verständlich formulierte Fragen mit möglichst allen zur Verfügung stehenden Informationen (Bildschirmkopien, Geräteparameter, Gruppenadressen etc.!) zeugen von Respekt und machen es anderen einfacher deine Frage zu verstehen und dir schnell eine hilfreiche Antwort zu geben.
wobei wir nun immer noch nicht verbindlich wissen, ob, wieviele Koppler in der Anlage sind!
Wieviele Linien hat die Anlage?
Wie sind die Adressen der Koppler/Verstärker?
In Welcher Linie ist die FT1.2?
..................mehr Input würde Michel sagen
Ja, 7x klingt ganz nach einem Loop mit Koppler/Linienverstärker drin da dieser beim 8. Durchlauf das Telegram nicht mehr weiterleitet (Routingcounter).
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.