    Bei älteren Produkten musst du auf der Busch-Jaeger-Seite oben auf "Archiv" umschalten. Das ist die richtige Produktseite: http://archiv.busch-jaeger-katalog.d...1,artikel.html

    Am Unterschied "101"/"102" kann dein Problem aber nicht liegen.
    Hat die Schnittstelle eine passende Adresse (zur Linie passend und ansonsten nicht belegt)? Spannungsversorgung ausreichend? Hast du mehrere Linien?

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #17
      Guten Morgen,
      ich habe auch das Problem dass er nicht gefunden wird. Die Programmierlampe leuchtet rot, die ETS findet ihn jedoch nicht.
      Die ETS-Dateien vom ABB sind identisch zu den BJ, bringen also keinen Unterschied / Verbesserung.
      Hat jemand eine Lösung ? Wenn ich in der ETS auf Diagnose gehe, wird er ebenfalls nicht bei " Geräte im Programmiermodus" gefunden.

      Kommentar


        #18
        Mit korrekt adressierter USB-Schnittstelle auf dieselbe Linie wie der 6196 anklemmen, also ohne Koppler und ähnliches Gedöns. Wenn er noch Probleme macht, ein anderes Gerät auf derselben Linie adressieren, um die Schnittstelle ausschließen zu können. Meldet sich das andere Gerät, hat der 6196 einen weg.