    Hallo Zusammen,

    vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
    Ich muss eine Ablaufsteuerung realisieren.

    Problematik:
    Am Gira EIB Taster wird eine Taste gedrückt, ein Ausgang an einem Gira Schaltaktor wird angesteuert (Lüftungsanlage fährt runter)
    Nach 5 Minuten soll automatisch ein weitere Ausgang an einem anderen Gira Schaltaktor angesteuert werden (Befehl Notstromgenerator starten)


    Wenn der Test des Notstromgenerators abgeschlossen ist, wird der Taster nochmal betätigt und der der Aktor am Generator schaltet wieder aus.
    Nach ca 5 Minuten soll der Ausgang am Lüftungsaktor auch wieder abschalten.

    Ich hoffe ich habe es nicht zu kompliziert beschrieben.
    Ich habe leider keinen Gira Homeserver oder ähnliches.
    Kann ich dieses Abfolge auch anders realisieren?
    Vielleicht mit einem Logikbaustein?
    Leider konnte ich von Gira keinen finden der dieses zulässt.
    Gibt es vielleicht von einem anderen Herstelle einen solchen Baustein?

    Ich hoffe Ihr habt vielleicht eine Idee oder eine Lösung für mich.

    Ich danke euch!!!

    #2
    Salut,

    Auf die Schnelle, würde ich sagen, dass Du es mit Ein‐/Ausschaltverzögerungen (alle guten Schaltaktoren haben diese Feature, deine Gira wahrscheinlich auch) schaffst.

    Gruss,
    Cyril

    Kommentar


      #3
      super danke!!!

      manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge.
      Ich habe viel zu kompliziert gedacht!