    KNX/EIB Problem mit Raumregelung

    Habe im Wohnbereich zwei relativ große Heizkörper, Als RT habe ich einen Raumcontroller von Jung (4039KRMTSD), Heizungsaktor von Berker.
    Mein Problem ist folgendes, wenn mein RT im Standby-Betrieb Wärme anfordert, und den Heizungsaktor leicht auffahren lässt, wird nur der obere Teil der Heizkörper lauwarm. Somit bekomme ich zu wenig Wärme und der Raum bleibt effektiv kalt. Der RT sollte mir den Heizungsaktor mehr auffahren lassen.
    Welche Werte muss ich in diesem Fall verändern oder was könnte ich sonst noch machen ? RT und Heizungsaktor sind beide auf stetige PI-Regelung eingestellt. Komfort - Betrieb funktioniert wie er sollte.

    #2
    bei Heizkörpern sollt eine ziemlich kurze Nachstellzeit (20 Min) helfen, oder gleich auf schaltend umstellen.
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!