MDT AKK-1616.01 Kurzschlussstrom geeignet?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT AKK-1616.01 Kurzschlussstrom geeignet?

    Hallo!

    Bitte wieder um euren Input :-)

    Laut Datenblatt hält der AKK-1616.01 einen Einschaltstrom von 80A/150μs aus.
    Bei einem Kurzschluss können aber ja durchaus über 1000A entstehen.

    Ist damit zu rechnen dass der Aktor bei einem Kurzschluss sofort defekt ist? Sind Konkurenzprodukte hierbei besser?

    Danke im voraus!
    Thomas

    #2
    Antwort ja und nein.

    Wenn der Aktor den Kurzschlussstromkreis schließt, wird i.d.R. der Kontakt verschmelzen oder verbrennen. In beiden Fällen geht nichts mehr. Wüste keinen Aktor der dies kann auf Dauer. Mit Glück 1-2 mal, dann ist Schluss. :-/
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!