    Hallo Leute,
    ich komme gerade nicht weiter. Bin Dali Anfänger.
    Ziel1 ist es ein Licht ein und auszuschalten.

    Dali Gateway 5WG1 141-1AB02
    Ist in der ETS4 erkannt und ich kann in den Parameterdialog Einstellungen treffen

    Licht:
    Ist am Controller angeschlossen und ich kann es im manuellen Betrieb mit den Gateway ein und aus schalten. Hier habe ich ein Kanal programmiert (30).
    Controller pur-led 4 Kanal Dali Dimmer

    Ich möchte im ersten Stepp das Licht an ein MDT Glastaster nur ein und ausschalten was ich aber leider nicht hinbekomme.

    Habt einer von euch ein Tipp für mich?

    Wie und wo zeigt mir der Dali Gateway den Kanal an? Eigentlich müsste er mir doch 4 Kanäle anzeigen?

    Wo ist mein Denkfehler?
    Danke und Gruß
    Christoph

    #2
    Wie und wo zeigt mir der Dali Gateway welche Kanäle er erkennt und welche belegt sind?
    Ziehe ich den Controller ab blinkt der Gateway wie in der Beschreibung beschrieben.
    Stecke ich den wieder dran meldet er nichts mehr (Normalbetrieb).

    Kommentar


      #3
      Hat keiner ein Tipp?
      Dachte das Siemens Teil haben einige hier...

      Irgendwie muss doch das DG die Adresse zeigen welche der Dali Dimmer hat...

      Kommentar


        #4


        Hier mal mein Dali Probeaufbau...

        Kommentar


          #5
          Ist das Dali gerät einer Gruppe zugeordnet wurden?

          Was für Objekte bietet dir das Gateway an?

          Kommentar


            #6
            Hallo,
            das Problem ist gelöst.
            Ich muss den Teamviewer ausschalten und schon geht alles.