Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

misterhouse KNX und EIB10 Werte

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    misterhouse KNX und EIB10 Werte

    Hallo Zusammen,


    nach einigen Stunden Suchen zu meinem Problem, habe ich leider keine Lösung gefunden. Ich kämpfe seit mehreren Tagen damit via comet-Visu meine KWL-Anlage zu steuern. Ich will auf der Visu den Lüfterlevel einstellen. Dazu will ich ein EIB10-Objekt in Misterhouse verwenden.

    Hier mal die Details:

    ich verwende: misterhouse 3.0 dazu den aktuellen eibd

    ich schreibe mit comet-visu ein DPT:7.001 via multitrigger mit Werten von 1-4 auf den Bus auf die Adresse 0/5/2. Diese sehe ich auch im vbusmonitor. Hier z.B.:

    LPDU: BC 00 00 05 02 F3 00 80 00 04 33 :L_Data low from 0.0.0 to 0/5/2 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 04
    LPDU: BC 00 00 05 02 F3 00 80 00 03 34 :L_Data low from 0.0.0 to 0/5/2 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 03


    In misterhouse habe ich folgendes eingestellt:
    eib-items.mht

    EIB10, 0/5/2, EIB_KWL_Set_Stufe, KWL


    mein Code-Schnippsel sieht wie folgt aus:

    if (state_changed $EIB_KWL_Set_Stufe) {
    print_log "KWL: Stufe auf $EIB_KWL_Set_Stufe gesetzt an";
    };

    leider kommt er da nie hin, denn misterhouse ignoriert alles was für die 0/5/2 kommt.

    meine Bewegungsmelder mit EIB1 Items funktionieren prima. Von daher gehe ich mal davon aus, dass misterhouse mit dem eibd redet.

    Ein eib_errata = 7 bringt auch nix zu Werten für 0/5/2

    Woran kann das liegen, was mache ich falsch? Vermutlich ein Anfängerfehler... aber nach nun 5 Stunden Suchen, dachte ich mir, frag ich doch mal rum, evtl. hat ja jemand mit der EIB10 Klasse hier schon was gemacht.

    Vielen Dank und viele Grüße

    Ernst

    #2
    Hallo Zusammen,

    so Problem gefunden, und ge-work-arounded.

    der gute misterhouse filtert beim EIB-Empfang alles weg, was von 0.0.0 kommt, weil er meint, das wäre er selber ) - er kommt gar nicht auf die Idee, dass es noch andere Schreiber auf den Bus gibt, die mit 0.0.0 daher kommen.

    Nachdem ich hier in der EIB_Devices.pm die entsprechende Zeile ausgebaut habe, sehe ich endlich die Meldungen.

    Mann-oh-mann... was für eine interesannte EIB-Anbindung ;-)

    Gruß

    Ernst