    Hi.

    Nachdem mein PC endlich wieder geht (habe Alles komplett neu aufgespielt inkl. Betriebssystem), mache ich mich weiter an die Parametrierung

    Ich habe golgendes vor.
    -Züblin Hokuspokus soll Licht schalten wenn man rein kommt, nach einer gewissen Laufzeit soll er wieder abschalten... KLAPPT :-)

    -Wenn ich am Taster den Knopf "Duschen" betätige soll der Rollo runter fahren und das Licht soll an bleiben bis ich die Szene Duschen wieder deaktivere. Dann soll der Roll auch wieder die Signale von der Wetterstation entgegen nehmen.

    Ich weiss noch nicht so genau wie ich das beweerkstelligen kann.
    Für den Rollo habe ich immer Szenen gemacht, so dass ich bestimmte höhe usw. direkt von den Tastern anfahren kann. Das klappt alles wunderbar. Nur irgenwie weiss ich nicht wie ich den Züblin mit dem Taster und Aktor verknüpfen soll, dass das klappt.

    Wäre Super wenn mir wieder mal jamend von euch helfen könnte.

    Dankeschön
    http://www.istheutefreitag.de/

    #2
    Kannst du beim Züblin mit Sperren arbeiten?
    Verhalten bei Sperre ein und Sperre aus?

    Gruß

    Stefan
    Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.

    Kommentar


      #3
      Das wars.

      Ohwe (Schande über mein Haupt).

      Vielen Dank
      http://www.istheutefreitag.de/