    Hallo habe das Problem,

    dass meine Astrofuktion nicht funktioniert so wie sie soll. Koordinaten sin eingegeben, jedoch fahren die Jal. nicht herunter, wenn die Sonne untergegangen ist. Was mache ich falsch ? Als Startuhrzeit steht (0:00).

    Bitte um Hilfe.

    MfG
    Henry

    #2
    Hallo Henry,

    ja, genau das selbe "Problem" habe ich im Moment auch. Scheinbar erkennt er nicht das er was machen soll wenn die Startzeit auf 0:00 steht. Im Panel wird auch 0:00-2 angezeigt UND man kann es nur per IP Project ändern...?!!?

    Ich suche selbst noch rum, doch fündig bin ich noch nicht geworden. Ich werde mal heute noch meinen Eli fragen, denn der hat gute Kontakte zu BJ, vielleicht können die mir mal sagen wie das funzen soll... ;-)

    Gruß

    Thorsten

    Kommentar


      #3
      Das kann ich bei mir genauso bestätigen.

      Ich habe mir anders beholfen. Da der Sonnenuntergang in etwa mit der noch vorhandenen LUX-Zahl gleichzusetzen ist, habe ich dies mittels meiner Außen BWM´s gelöst. Bei erreichen einer bestimmten LUX-Zahl wird ausgelöst.