Hab's geschafft, nun geht es.
Es lag am Taemviewer. Nun ist der aus und ich kann das DG Endlich richtig nutzen.
Danke an die vielen Tipps hier...
Gruß
Christoph
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Siemens Dali Gateway Applikation
Einklappen
X
-
Hier gibt's noch eine Produktdatenbank als knxprod, aber auch da ist nur die Ets 3f Version drin, also immer die gleiche Applikation..
KNX Produktdatenbanken - GAMMA Gebäudesystemtechnik - Building Technologies - Siemens
Einen Kommentar schreiben:
-
Also erst musst Du einen Firmware-Update machen:
Zusatzsoftware für KNX Geräte
Wichtig: Im KNXnet Routing Modus klappt das Update nicht, man muss es entweder mit KNXnet IP Modus oder mit USB versuchen. Und ETS muss wohl geschlossen sein.
Hier gibts die VD5, was auch mit ETS4 klappt:
https://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowv...ch_find_de.htm
Und hier gibts noch einige ältere Versionen:
http://www.automation.siemens.com/et...ierungen_d.htm
Bei mir hats geklappt, super Sache wenn mans hinkriegt
Einen Kommentar schreiben:
-
Da bin ich dran (Firmware), ist aber irgendwie nicht so einfach...
Einen Kommentar schreiben:
-
naja, kannst du das ich kann nicht...mit einer Fehlermeldung die kommt spezifizieren?
Die Applikation muss zum Gerät passen! Und mit der Programmiersoftware programmierbar sein. VD5 Dateien lassen sich normalerweise ohne probleme mit der ETS4 Programmieren wenn sie zum Gerät passen. Es ist ja schon mal das Stichwort Firmwareupdate gefallen vielleicht liest du dir mal durch wie das geht...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das kann ich, leider kann ich das Teil nicht Programmieren, dachte mit der richtigen Applikation geht es dann...
Es stört mich wenn da ETS3f steht ich aber die ETS 4 habe.
Was bedeutet das f überhaupt?
Gruß
Christoph
dermitdalikämpft
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst in die ets4 auch ältere versionen importieren.
vg juergen
Einen Kommentar schreiben:
-
OK Danke,
aber wo ist das .knxprod = für ETS4?
Bei ETS 4 ist alles leer?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Hannox Beitrag anzeigenKannst du mir den Link geben um die passende Software zu bekomme.
Irgendwie finde ich scheinbar nicht das richtige oder ist es richtig das bei der Beschreibung steht 5WG1 141-1AB02 (ETS3f), hab doch die ETS 4?
Gruß
Christoph
KNX Produktdatenbanken - GAMMA Gebäudesystemtechnik - Building Technologies - Siemens
dann 141 eintppen da findest du alles was du brauchst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre eine Katastrophe bei den Preis und den Empfehlungen hier im Forum.
McCorc hat das Prob. ja auch gelößt, ich finde es nuir ein Witz für so eine Firma...
Einen Kommentar schreiben:
-
@Hannox
Jup hab schon gesehen, dass Sie das 5WG1 141-1AB02 haben. Vielleicht ist dieses auch nicht mit der ETS4 parametrierbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Tipp
@Hannox
Hallo,
weiß nicht obs hilft. Ein Tipp. Das Vorgängermodell des DALI Gateway (5WG1 141-1AB01) lässt sich, egal was man auch versucht, mit der ETS4 definitiv NICHT parametrieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst du mir den Link geben um die passende Software zu bekomme.
Irgendwie finde ich scheinbar nicht das richtige oder ist es richtig das bei der Beschreibung steht 5WG1 141-1AB02 (ETS3f), hab doch die ETS 4?
Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben:
-
Soo Problem gelöst:
Ich musste erst mit einem Firmware Update Tool das Gerät aktualisieren. Danach ging auch der Applikationsupload.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: