Torantrieb ansteuern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • TRex
    antwortet
    also ich habe mir immer überlegt was will mein Gegenüber, wo ist der Sinn für meine Installation. Wenns für mich nicht passt, dann ist es eben so, wenns passt habe ich gratis eine gute Idee. Kostenüberlegungen folgen bei mir immer erst im 2. step, wenn ich das Ziel verstanden habe.

    Ob ich bereit bin einen Betrag - egal welcher Höhe - auszugeben ist ja schussendlich meine Sache.

    schlussendlich halte ich meine Lösung für aus meiner Sicht für gut und für meine Zwecke passend, wenn das einem anderen zu teuer ist, dann ists eben so, ich kanns nicht ändern.

    @cava
    Wenn Du willst, dann kann ich Dir gerne mal die Schaltung aufmalen / fotografieren / zeigen :smile


    P.S. das Blinken ist übrigens 2 HZ, also alle 0,5 Sekunden, ich bitte den Umrechnungsfehler zu entschuldigen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen
    antwortet
    In der Ruhe liegt die Kraft..

    Hallo zusammen!

    Eine Usenetregel lautet: "Eine Frage im Forum zu stellen bedeutet nicht, die erwartete Antwort zu bekommen.."

    Warum nicht fünf Eingänge für ein Tor verwenden, wenn sie eh in der Kiste liegen oder für kleines Geld in der Bucht zu erwerben sind?

    Auf der anderen Seite ist der "Vorwurf" mit den 200 Euro - wenn man sie denn wirklich bezahlt - auch nicht von der Hand zu weisen....

    Bisher ist der Umgangston hier doch immer gesittet gewesen, möge es dabei bleiben und die Kraft mit Euch sein..

    Gruß Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • cava
    antwortet
    Zitat von graue-haare-hab Beitrag anzeigen
    na das nenne ich doch mal gut umgesetzt.

    5 binäreingänge plus die platine ??? um ein tor unbedingt auf den bus zu bringen?? respekt macht ja ca nur 200 euro materialkosten verkablungsaufwand nicht berechnet.
    Ich bin noch nicht lange in diesem Forum und möchte mich auch nicht gleich unbeliebt machen, sollte das aber eine Antwort auf meine Frage gewesen sein, dann kannst du dir das in Zukunft sparen. Wie ich es mache ist meine Sache, und auf solche sinnlosen Antworten kann ich verzichten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    achwas, keine Ahnung....
    24-V Eingang bei eBay geschossen, 40 €
    2 Bistabile Relais gegeneinander gelötet -> Material bei Reichelt <5 €
    eine Tasterschnittstelle für den Ausgang "Tor geschlossen"

    bisserl basteln.
    Die Platine habe ich nur deshalb gebraucht, weil der alte Eingang nur mit einem gemeinsamen - Pol arbeitet, deshalb musste ich die Laufrichtung durch die RElais verpolen.
    Jetzt habe ich durch die Platine und via Logik:
    1.) Tor auf
    2.) Tor läuft
    3.) Tor laufrichtung

    mit Tor läuft gebe ich vom HS ein Blinken mit 0,5 HZ auf die Kontrolleuchte des BJ-Tasters, bei offen 0 = rot, bei zu = grün

    Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • graue-haare-hab
    antwortet
    na das nenne ich doch mal gut umgesetzt.

    5 binäreingänge plus die platine ??? um ein tor unbedingt auf den bus zu bringen?? respekt macht ja ca nur 200 euro materialkosten verkablungsaufwand nicht berechnet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    habe auch den sommer und mit einer einfachen schaltung die 24V Kette abgegriffen. Durch Verpolung kenn ich somit auch die Laufrichtung.....
    Warum willst Du das Rad nochmals erfinden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • cava
    antwortet
    Zitat von aggie89go Beitrag anzeigen
    Ich habe einen Hörmann Antrieb mit integrierter Steuerung und diesen über die Hörmann Universaladapterplatine UAP 1 (für ca 53,00 EUR) mit dem EIB verbunden. Über drei Binärausgänge kann ich nun gezielt "Tor hoch", "Tor runter" und "Lüften (Tor einen Spalt weit auf)" schalten und über zwei Binäreingänge frage ich gezielt die Torstellung "Auf" / "Zu" ab.
    Kann man für die Ansteuerung des UAP 1 die Berker Universalschittstelle 8fach benutzen, oder benötigt man andere Binärausgänge? http://service.siblik.com/website.nsf/A84286CCDA99F532C12567CB003FE9C2/B94D352BE1C46EE2C12572F8001FD418/$FILE/75648001BeipackzettelUniversalschnittstelle8fachKo mfort.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen
    antwortet
    Bitte nicht..

    Hallo!

    Die Antriebe haben ja auch eine Stromüberwachung, falls das Tor klemmt
    (Könnte ja jemand/etwas drunter liegen).
    Mein Sommer Duo hat einen Statusausgang, wenn es geschlossen ist.
    Magnetkontakte brauche ich nicht, geht direkt auf einen Binäreingang.
    Den Kontakt für den Schlüsselschalte habe ich auf einen Binärausgang gegeben, der als Sekundentaster geschaltet ist. Fertig...

    Da dieses Tor mit 24V über die Kette läuft, wäre eine direkte Steuerung nicht ohne weiteres möglich, zumal die Positionen sacht angefahren werden..

    Gruß Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Ich hab das auch extern gelöst, für die Ansteuerung der beiden Taster verwende ich einen alten Jalousieaktor, Magnetkontakte MK4100 für die Tore und die Warnleuchte des Torantriebs auf einen 24V Binäreingang..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen2
    antwortet
    Ok, danke erst mal für euere Meinungen.

    Gruß Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Marc, genauso sollte man verfahren. Auch mein Tor wird so betrieben + Analogschalter+Torüberwachung auf Verschluß (EMA).

    Zu diesem Thema auch mal unter Eib-Wiki schauen bzw. Suchfunktion (war erst vor kurzem mal Thema gewesen).

    Anmerkung (ohne jegliche Gewahrleistung):
    Wenn ich richtig gehe gleicht dann Dein Garagentor einem "verstarktem Rollo" mit entsprechendem elektrischem Rohrmotor. Sollte dies zutreffend sein, dann rate ich den Hersteller Roma zu kontaktieren und mit diesem Dein vorhaben durchzusprechen. Hatte auch mal ein derartiges Angebot eines Rollobauers vorliegen und in der Tat könnte man diese Motoren gleich einem Rollo über einen Schaltaktor ansprechen. Gab aber dann einem klassichen Garagentor den Vorzug.

    Tip:
    Dieses Thema erfordert für mich zwingend eine Lichtschranke (Hersteller) und wie Manuel erkannt hat Motor und Steuereinheit sind in der Regel miteiander verknüpft. Hier einzugreifen ware Leichtsinn, wenn nicht Gefahr für Leib und Leben.

    Abrunden kann man dies noch durch einen zusatzklichen Aktor für die Spannung, den Strom. In gewissen Fallen kann man den Strom vom Torantrieb ganzlich trennen, sodass auch ein "ungebetener" Gast keine Chance hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • aggie89go
    antwortet
    Bei den üblichen Antrieben ist die Steuerung doch beim Antrieb dabei, deshalb sehe ich den Vorteil der direkten Ansteuerung nicht ganz ...

    Ich habe einen Hörmann Antrieb mit integrierter Steuerung und diesen über die Hörmann Universaladapterplatine UAP 1 (für ca 53,00 EUR) mit dem EIB verbunden. Über drei Binärausgänge kann ich nun gezielt "Tor hoch", "Tor runter" und "Lüften (Tor einen Spalt weit auf)" schalten und über zwei Binäreingänge frage ich gezielt die Torstellung "Auf" / "Zu" ab.

    Zusätzlich kann ich natürlich noch normale Taster direkt an die Steuerung anschließen und ebenso die Hörmann Fernbedienungen benutzen.

    Gruß, Marc

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Würde ich nicht tun. Sicherheitseinrichtungen sollten direkt wirken, also eigensicher sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen2
    antwortet
    Nicht verzichten auf Sicherheit! Sondern Lichtschranke und Druckleiste auf einen Binareingang legen, und die "Sicherheit" über EIB herstellen.

    Es handelt sich bei mir um ein ROMA Rolltor. Da ist, zumindest laut dem Schaltplan auf deren Seite, ein normaler Rohrmotor drin. Den könnte ich also ansteuern, wie einen elektrischen Rolladen.

    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    also die Torantriebe die ich bis jetzt gesehen habe, da war im Motor die Steuerelektronik integriert.

    An den externen Tasteingang nur noch nen Schaltaktorkanal (1s Treppenlichtautomat) und schon kannst Du das Tor steuern.
    Falls zum Tor selbst keine Sicherheitslichtschranke bzw. Kontaktleiste gehört,
    kannst Du diese ja seperat über Bin. Eingange einbinden.

    Dann noch Reedkontakte zur Positionsfeststellung, dann hast Du alles auf dem EIB was Du brauchst.