Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Homeserver reagiert Zeitverzögert.

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Homeserver reagiert Zeitverzögert.

    Hallo,
    ich habe ende letzter Woche meinen Homeserver 2 (der Schwarze) von 2.6 -> auf 4.1 upgedateted. Das hat soweit alles gut geklappt.
    Ich habe mein Projekt wieder Importiert und auf den HS übertragen.

    Ich kann nun mit PC / Ipad / Iphone auf meinen HS zugreifen, jedoch passiert beim einschalten eines Lichtes erstmal garnichts. Erst nach ca. 10 Sek. geht dann tatsächlich das Licht an. Und so ist das mit allen Funktionen.
    Lichtschalter im Haus, die eine Sequenz ausführen sollen, gehen gar nicht.

    Hat jemand eine Idee, was hier nicht passt?
    Die Suche habe ich schon benutzt, aber leider keine passende hilfe gefunden.
    Für Tipps/Ideen/Ratschläge wäre ich dankbar.
    Gruß
    Frank

    #2
    Klarer fall von Rekursion in der Logik. Verwendest du die Scrolllist oder hsfusion?

    Bausteine Updaten!


    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Ich hatte mal mit dem hsfusion ein bisschen rum experimentiert (ist aber schon lange her). Vielleicht sind davon noch ein paar überreste in meinem Experte.
      Mit Scrolllisten hatte ich soweit noch nichts zu tun.

      Gruß
      Frank

      Kommentar


        #4
        Dann wirf das mal als erstes raus.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Hallo zusammen

          Ich habe gestern ebenfalls eine HS2 auf 4.1 umgestellt, da es sich um ein Testgerät handelt habe ich nur mal eine Funktion realisiert.
          Telegrammrate auf 20 gestellt, und es tritt das gleiche Phänomen auf.

          Bei der ersten Betätigung keine Verzögerung, jedoch beim 2.ten Tastendruck ca. 4 sec. Verzögerung.
          Wartet man zwischen 1. u. 2 Betätigung ca. 4 sec. so ist keine Verzögerung merkbar.

          KNX-Zugriff erfolgt über USB

          Gruß

          eibpro

          Kommentar


            #6
            Debugseite - Queues anschauen.
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #7
              Setwertqueue - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum
              Gruß Matthias
              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
              - PN nur für PERSÖNLICHES!

              Kommentar


                #8
                Problem gelöst

                Hallo,
                ich wollte mal noch eine Positive Rückmeldung geben.
                Nach dem ich alle HSfusion reste raus gelöscht hatte, war das Problem sofort gelöst.
                Auch hat mir der Beitrag mit dem "Setwertqueue" geholfen.

                Danke
                Gruß
                Frank

                Kommentar


                  #9
                  Hallo zusammen

                  Auch mein Problem ist gelöst !!

                  Danke dem Hinweis von MathiasS
                  (siehe oben)

                  Danke

                  Gruß
                  eibpro

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X